Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Komín - kouř prochází mezi vložkou a komínem

Nemusíš nic zvedat. Jen to musíš zajistit aby to nesjelo dolu. Odstraníš část vyvložkování tak, aby si tam vešel T kus a zasuneš jeho horní část do do zámku a spodek můžeš obezdít - ten ve spodní části nemusí sedět v zámku jen to musí udržet váhu vložkování a na to stačí nalití řídkého betonu okolo spodní části vložky pod T kusem. Jelikož se jedná o místo pod napojením nemůže tam být zvýšená teplota či jiný problém. Jsem stará škola topím uhlím více jak 50 let a kominíka jsem nikdy nepotřeboval. Za mých mladých let šel na kominíka jen člověk, který toho moc neuměl a nebál se výšek. Před pár lety dokonce pracovní úřady dokázaly udělat z nezaměstnaného člověka kominíka za 3 měsíce. Jednoho jsem takto vyškoleného znal, po dvou letech se na to "díky" pádu vykašlal. Vtip je v tom, že nespadl ze střechy, ale spadl na dvorku zákazníka do studny. O vychýlených vložkách mluvíš jen ty, tazatel neměl únik kouře mimo vložku před tím, než napojil kamna mimo původní místo. Nevím jak vypadal původní komín a proč ho vložkoval, nevím jak je vložkování na hlavě komínu ukončeno, je totiž divné že tazatel ví o kouři mimo vložku, což by pokud by hlava komínu byla ukončena předpisově neměl vůbec vědět. Nicméně to co dokážou udělat kominíci umí udělat šikovný kutil také.