Elektroinstalace - zapojení vysoušeče rukou
Zdravim,potrebuju zapojit dva vysousece rukou kazdy o prikonu 2000W.Otazka zni,bude stacit jednopolovy jistic 16A,ktery je do 3650W a kabel o prumeru 2,5mm tazeny na vzdalenost asi 50 m.Nebo radeji 20A a prumer 4mm mozna i s dvoupolovym jisticem.Diky za odpoved.
Změna předmětu, původně: Elektroinstalace (host)
Ahoj, bez ohľadu na konečný príkon a ostatné požiadavky. Nemal by si istiť 16A zásuvku 20A ističom.
Diky za odpovedi.Po vasich radach to teda zapojim nasledovne.
Vysousece budou na vzdalenost 30m(zmena).Pouziji jednopolovy 20A jistic tazeny jednim 4mm kabelem,ktery povede do krabicky a z ni vyvod do druhe krabicky.Z kazde potom vyvedu dal kabel ke kazdemu vysouseci.
Na zasuvku druhy kabel o prumeru 2,5 mm na vzdalenost cca 20m chranenou jednopolovym 16A jisticem.
Myslim,ze tohle bude asi nejschudnejsi reseni.Kabely budou tazeny venku v jedne liste.
Ovšem ta zásuvka musí být zapojena nejen přes jistič (ten ji chrání hlavně před přetížením), ale také přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA. Nebo přes sdružený t.zv. jističochránič 16A/30 mA. Pokud to má být tedy v souladu s normami. A pochopitelně vše zapojeno 3 žilově, což snad už je jasné.
Myslis tohle?
https://proudove-chranice.heureka.cz/noark-electric-ex9nle-el-16a-b-30ma-6ka-111148/#specifikace/
Ano, třeba tento. Ale existuje více výrobců a typů. Nebo je možné osadit i jistič 16A a za ním ten chránič.
Ok diky