Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektroinstalace - zapojení vysoušeče rukou

Zdravim,potrebuju zapojit dva vysousece rukou kazdy o prikonu 2000W.Otazka zni,bude stacit jednopolovy jistic 16A,ktery je do 3650W a kabel o prumeru 2,5mm tazeny na vzdalenost asi 50 m.Nebo radeji 20A a prumer 4mm mozna i s dvoupolovym jisticem.Diky za odpoved.

Změna předmětu, původně: Elektroinstalace (host)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Diky za odpovedi.Po vasich radach to teda zapojim nasledovne. Vysousece budou na vzdalenost 30m(zmen…
Nekdo 25.03.2024 10:08
Nekdo
Ovšem ta zásuvka musí být zapojena nejen přes jistič (ten ji chrání hlavně před přetížením), ale tak…
George63 25.03.2024 13:17
George63
Myslis tohle? https://proudove-chranice.heureka.cz/noark-electric-ex9nle-el-16a-b-30ma-6ka-111148/#s…
Nekdo 25.03.2024 18:19
Nekdo
Ano, třeba tento. Ale existuje více výrobců a typů. Nebo je možné osadit i jistič 16A a za ním ten c…
George63 25.03.2024 23:08
George63
Ok diky poslední
Nekdo 26.03.2024 06:34
Nekdo

Diky za odpovedi.Po vasich radach to teda zapojim nasledovne.
Vysousece budou na vzdalenost 30m(zmena).Pouziji jednopolovy 20A jistic tazeny jednim 4mm kabelem,ktery povede do krabicky a z ni vyvod do druhe krabicky.Z kazde potom vyvedu dal kabel ke kazdemu vysouseci.
Na zasuvku druhy kabel o prumeru 2,5 mm na vzdalenost cca 20m chranenou jednopolovym 16A jisticem.
Myslim,ze tohle bude asi nejschudnejsi reseni.Kabely budou tazeny venku v jedne liste.

Ovšem ta zásuvka musí být zapojena nejen přes jistič (ten ji chrání hlavně před přetížením), ale také přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA. Nebo přes sdružený t.zv. jističochránič 16A/30 mA. Pokud to má být tedy v souladu s normami. A pochopitelně vše zapojeno 3 žilově, což snad už je jasné.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru