Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jištění a kabeláž k motoru

Kábel je v poriadku, istič motora máš predimenzovaný. Odber 3f 40 kVA motora pri zaťažení nominálnym výkonom je necelých 60A, teda istič motora by mal byť 60A/C. Hlavný istič v rozvodnej skrinke 100A/C, na ktorý je pripojený kábel, je v poriadku.