Jištění a kabeláž k motoru
Zdravím, mám dotaz ohledně rozvodu a zapojení stroje o celkovém příkonu 40kVA. Hodnota hlavního jističe stroje je 100A
Vycházím tedy z toho, že pro přívod bude potřeba minimálně:
Hlavní jištění 3F 100A/C a použitý kabel 4x16mm (H07RN-F 4G16).
Děkuji za odpověď
Děkuješ zbytečně, na nic se neptáš.
Kábel je v poriadku, istič motora máš predimenzovaný. Odber 3f 40 kVA motora pri zaťažení nominálnym výkonom je necelých 60A, teda istič motora by mal byť 60A/C. Hlavný istič v rozvodnej skrinke 100A/C, na ktorý je pripojený kábel, je v poriadku.