TR by byl potřeba na obecnou redukci ze čtyřkolíku na jednofázovou zásuvku (pokud by se měla prodávat v obchodě). Protože předpisově v té zásuvce prostě nula neni. To že tam na pozici PE fakticky je PEN je věc jiná (jako N se použít nesmí).
Proto taky navrhuju jako korektnější přidat takovou zásuvku na zeď, kde se to dá předpisově provést. Ta připomínka s jištěním je na místě, na normální zásuvku je jistič maximálně 16A, radši bych dal míň podle potřeby.
To, že to lze se znalostí místních poměrů (tj. víme, že je tam síť TN-C) nějak zfušovat je věc jiná. Prý se to dělalo tak běžně, že si i mnozí elektrikáři mysleli, že ten kolík je PEN a že čtyřkolíková zásuvka je protože TN-C (čtyrkolíková zásuvka může být i na TN-S nebo kdekoliv, a ten ochranný kolík nemusí být spojený se žádným pracovním vodičem, je to sice vzácné, ale izolované sítě NN se taky používají).