Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Expanzní nádoba-etážové topení

zdravím,

V domě je otažové topení. 2 radiatory po 1.5m, 3x po jednom metru. Je to 5 místností vedle sebe. Nic obrovského. Do prvního patra vede expanzní nádoba. Je to krychle, do které vede asi 10cm od dna trubka. Hladina vody je v úrovni vtoku. Otopnou soustavu od léta nikdo nepoužíval. A vůbec nevím, kdy do nádoby někdo přilil vodu.

Teď má voda asi 9°C. Při zahřátí bude mít více a začne natíkat do nádoby.
Pro řádný provoz, je potřeba, aby hladina vody v nádobě byla nad tím vtokem? A pokud, dokážete mi tak nějak od oka někdo říct, kolik vody do nádrže nalít? (kolik by měla být nad odtokem)

děkuji

Předmět Autor Datum
Když jsme ještě měli otevřenou expanzi, plnili jsme ji cca do 3/4 výšky nádoby.
jirka44 16.11.2022 13:04
jirka44
Hladina samozřejmě musí být nad odtokem, a to, co možná hodně. V tom chybu neuděláš. Počítej s tím,…
Kyncl 16.11.2022 13:04
Kyncl
Nehledej v tom vědu. Prostě je potřeba expanzku průběžně kontrolovat, aby v ní byla voda - nesmí být…
host 16.11.2022 13:05
host
jasně, díky všem poslední
patyk 16.11.2022 15:59
patyk

Hladina samozřejmě musí být nad odtokem, a to, co možná hodně. V tom chybu neuděláš. Počítej s tím, že se voda bude odpařovat, ale teplotou se bude hladina trochu zvyšovat, tak zase aby nepřetékala.

Nehledej v tom vědu. Prostě je potřeba expanzku průběžně kontrolovat, aby v ní byla voda - nesmí být vrchovatě (kvůli tepelné roztažnosti), ale ani ne aby bylo sucho. Před zahájením topné sezóny taky odvzdušnit radiátory, opět zkontrolovat hladinu vody a případně dolít.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru