A jaké další přesné údaje je potřeba vědět? Bylo napsáno, kabel po zdi a trámu. Žádné kritické umístění. Spotřebiče cirkule, štípačka a podobně. Na zásuvky 32A, s jištěním 25A, se všude i ve firmách tahá čtyřka, málokde jsem viděl silnější.
Nedovedu si představit, že má někdo doma cirkulárku, která bere víc než 25A třífázově.
25A zásuvka běžně tahá svářečky 250A proudu. Tak kde je chyba?