Zapojení peletovacího lisu
Koupil jsem peletovač s motorem 7.5 KW .Mám jistič(hlavní) 25 A B. při zapnutí cukne motor a jistič vypadne. Zmotoru jdou jen tři fousy + zem je to spoučtěno přes stykač tlačítkem co vytvořit? děkuji za rady
To je už celkem velký motor, to by chtělo jistič s charakteristikou D. Pokud to ale rozvodné závody nedovolí změnit (nožovky to vydrží), tak softstartér (nebo frekvenčák), ale to už je docela drahá legrace.
Slabé jištění, možná i vodiče. Zásada je, prověřit možnosti, než něco takového koupím.
Co je to za typ a značku?
Pokud hydraulické - nastaveno na na "neutral"?
Otočíš motorem rukou?
Peletovač je nový nebo použitý? Předchozímu majiteli fungoval? Můžeš se ho zeptat, na jaký jistič ho měl připojený, ne?
Zjistit jestli by to nešlo zapojit na postupný rozběh hvězda/trojúhelník. Ale tam je podmínkou, že se to musí roztáčet s lehkou zátěží. Jde to roztočit rukou?
Tento motor má pri zapnutí štandardne nárazový prúd až cca 70A. Ak nevieš vymeniť hlavný istič, tak jedno z riešení je zadať do vyhľadávača "softstart 400V 7,5kW". Vyber si, kúp to a nainštaluj.
Druhá, lacnejšia možnosť je otvoriť svorkovnicu motora, nainštalovať namiesto existujúceho spínača prepínač D/Y. Nárazový prúd klesne na cca 40A, čo by už tvoj istič mohol zvládnuť. Zapojiť to vie každý elektrikár.
Predpokladám, že peletovač má ľahký rozbeh a záťaž príde až keď ho začneš kŕmiť.