Zapojení peletovacího lisu
Koupil jsem peletovač s motorem 7.5 KW .Mám jistič(hlavní) 25 A B. při zapnutí cukne motor a jistič vypadne. Zmotoru jdou jen tři fousy + zem je to spoučtěno přes stykač tlačítkem co vytvořit? děkuji za rady
Koupil jsem peletovač s motorem 7.5 KW .Mám jistič(hlavní) 25 A B. při zapnutí cukne motor a jistič vypadne. Zmotoru jdou jen tři fousy + zem je to spoučtěno přes stykač tlačítkem co vytvořit? děkuji za rady
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Zjistit jestli by to nešlo zapojit na postupný rozběh hvězda/trojúhelník. Ale tam je podmínkou, že s… nový Gazda1 04.04.2022 07:30 |
Gazda1 | |
Tento motor má pri zapnutí štandardne nárazový prúd až cca 70A. Ak nevieš vymeniť hlavný istič, tak… poslední ok 04.04.2022 07:53 |
ok |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Zjistit jestli by to nešlo zapojit na postupný rozběh hvězda/trojúhelník. Ale tam je podmínkou, že se to musí roztáčet s lehkou zátěží. Jde to roztočit rukou?
Tento motor má pri zapnutí štandardne nárazový prúd až cca 70A. Ak nevieš vymeniť hlavný istič, tak jedno z riešení je zadať do vyhľadávača "softstart 400V 7,5kW". Vyber si, kúp to a nainštaluj.
Druhá, lacnejšia možnosť je otvoriť svorkovnicu motora, nainštalovať namiesto existujúceho spínača prepínač D/Y. Nárazový prúd klesne na cca 40A, čo by už tvoj istič mohol zvládnuť. Zapojiť to vie každý elektrikár.
Predpokladám, že peletovač má ľahký rozbeh a záťaž príde až keď ho začneš kŕmiť.