Předmět Autor Datum
Nějaké napětí tam je, nechce se mi to jít měřit, ale nekope to i když jsem to předělával za živa. Pr…
Rce 08.10.2021 00:35
Rce
I signál se přenáší napětím (nebo proudem)...
jirka44 08.10.2021 07:18
jirka44
Zažil jsem plynový kotel, kde termostat snímal standardních 240V. Takže za mne bych to změřil, než b…
Jan Fiala 08.10.2021 09:51
Jan Fiala
Termostat nesnímá, ale spíná. Je to spínač. A napětí je tam takové, které je potřeba k sepnutí nějak…
Paron 08.10.2021 15:22
Paron
Za to může blbá oprava slov v telefonu
Jan Fiala 08.10.2021 16:20
Jan Fiala
Tak se obávám, že tam budu mít 230V - viz obrázek v příloze. Se tam nedostanu to změřit, kabel kouká…
kutil5 08.10.2021 13:29
kutil5
Jestli je tam 230V, musíte měřit jeden vodič, proti nějakému nuláku, nebo kostře. Termostat je spína…
Paron 08.10.2021 15:26
Paron
Proč měřit, je to jasně popsané - Prostorový termostat 230V
jirka44 08.10.2021 16:25
jirka44
Jirka 44 to napsal zcela přesně: kdo nevěří, ať se podívá do Návodu k instalaci do schématu na stran…
náhodný 11.10.2021 16:45
náhodný
Taky mám u elektrokotle Protherm Reynok na výstupu do termostatu 230V. poslední
martas38 13.10.2021 07:41
martas38
Tak nevím. Zkusil jsem to změřit na svorkovnici v kotli, kam je kabel od termostatu přivedený. Ukazu…
kutil5 09.10.2021 13:19
kutil5
Musíš to měřit mezi svorkovnicí a zemí, karoserií kotle. Mezi dráty k termostatu bude vždy nula. Jde…
Rce 10.10.2021 00:08
Rce
Měřil jsem to jak při běhu topení, tak při vypnutém Ak si kotol vypínal a zapínal týmto konkrétnym…
ok 10.10.2021 03:16
ok
Uniká mi však dôvod prečo to chceš vedieť Tak zajímalo mě, zda od těch dvou vodičů co vedou k termo…
kutil5 10.10.2021 16:41
kutil5
1/ ano 2/ne
jirka44 10.10.2021 16:48
jirka44
Kopnout to může, mne se tak nestalo, i když jsem oba dráty oholené držel v ruce, ale to záleží na ty…
Rce 10.10.2021 21:54
Rce
Musím radikálně odporovat. 1. Trochu si pleteš pojmy. Zkrat není určitě "běžný stav", zkrat je přímé…
George63 10.10.2021 22:24
George63
Termostat tyto dva dráty sepne, nebudeme slovíčkařit, jestli do zkratu nebo do obvodu. U mne má kote…
Rce 11.10.2021 23:57
Rce
Ono to "slovíčkaření" a nepodceňování nebezpečí je někdy dosti důležité. Zejména pak u elektriky a l…
George63 12.10.2021 19:04
George63
Prověř. Pokud se dívám na Tebou zaslané schema, tak je to tam nějak "zmatečné". Na svorku 1 v kotli…
George63 10.10.2021 11:10
George63

Jirka 44 to napsal zcela přesně: kdo nevěří, ať se podívá do Návodu k instalaci do schématu na straně 24 i 25 kde je vlevo u svorkovnice zcela jasně nakreslený spínač prostorového termostatu s dodatkem 230 V. To znamená, že na těchto svorkách je z kotle vyvedeno 230 V a pak kabelem do pokoje až do svorkovnice prostorového /pokojového/ termostatu, kde ho nějaké relé podle teploty na kterou je nastavený spíná nebo rozpíná. Návod viz například https://www.baxi.cz/index.php?cmd=download&id=519
Nehledě na to, že zapojení musí provádět kvalifikovaný odborník, který ručí za funkčnost i bezpečnost provedení.

Tak nevím. Zkusil jsem to změřit na svorkovnici v kotli, kam je kabel od termostatu přivedený. Ukazuje to 0V. Občas problikne tak 0,1V. Měřil jsem to jak při běhu topení, tak při vypnutém. Když jsem zkusil pro kontrolu na svorkovnici změřit přívod elektriky ke kotli, tak to ukázalo správně cca 236V. Takže by opravdu v kabelu k termostatu bylo napětí nula nula nic?

Musíš to měřit mezi svorkovnicí a zemí, karoserií kotle. Mezi dráty k termostatu bude vždy nula. Jde dedukovat, podle toho, kam to lozí. Jestli to ovládá rovnou nějaké relé, pak může být 230 V. Mi to proudí do desky elektroniky a je tam 5V. To slr záleží na typu kotle, možná hledat v návodu na kotel nebo v servisní dokumentaci. Ale nejjednodušší je to změřit, ale proti kostře.

Měřil jsem to jak při běhu topení, tak při vypnutém

Ak si kotol vypínal a zapínal týmto konkrétnym termostatom a nie nejakým iným ovládačom priamo na kotli, tak si meral zle. Nie je totiž možné ovládať kotol pomocou relé (v tomto prípade termostat) bez toho, aby sa na kontaktoch neprejavila zmena napätia. Pripoj na svorky kotla tam kde je pripojený termostat voltmeter a sleduj zmenu pri zapínaní a vypínaní termostatu. Uniká mi však dôvod prečo to chceš vedieť, ak je termostat funkčný a riadne ovláda kotol. Chceš ním niečo napájať? Toto napätie by si nemal využívať na napájanie žiadneho iného zariadenia, ovplyvnil by si zlým spôsobom činnosť regulácie kotla.

Musím radikálně odporovat.
1. Trochu si pleteš pojmy. Zkrat není určitě "běžný stav", zkrat je přímé spojení pólů zdroje, bez zapojeného spotřebiče. Tedy dvou opačných potenciálů.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zkrat
2. A že Tě to nekoplo, to byla spíše náhoda a měl jsi štěstí. Asi byl kotel bez napětí. Pokud by jsi držel oba dráty odděleně a v rukách a bylo na nich napětí 230V, tak by jsi to určitě pocítil. Tak nikomu neval do hlavy takové blbosti. Bez urážky, je to velice nebezpečné!!!

Prověř. Pokud se dívám na Tebou zaslané schema, tak je to tam nějak "zmatečné". Na svorku 1 v kotli a na vývod ke kontaktu termostatu je připojena tedy pracovní nula N, ale vodič k ní je dle schematu přivedený od svorky fázové L na přívodu. To je nějaký "renonc". Ale i dále je pak, ze svorky 2 (druhá strana kontaktu) vodič na svorkovnici CN 1 značen jako pracovní nula N. Takže bych typoval, že spínání je provedeno pomocí pracovní nuly N. Pokud budeš tedy chtít zkontrolovat funkci termostatu, změř napětí na svorce 1 (N) proti fázi na přívodu L. A pokud tam bude napětí těch 236 V, pak je to ve schematu blbě nakresleno. A zda termostat sepne, to pak změříš, po jeho nastavení na teplotu sepnutí, napětí mezi svorkou 2 a svorkou L. Pokud naměříš opět 236V, pak termostat spíná OK. Pokud ne, je vadný termostat.
A dále tedy k upřesnění. Tebou používaný termostat není napájen ze sítě, ale bateriemi (systém). A spínání kotle je prováděno kontaktem termostatu, který je dimenzován na 230V. Z kotle ale na něj jde zřejmě (dle schematu) potenciál vodiče pracovní nuly N. Mezi svorkami 1 a 2, při sepnutém termostatu, nenaměříš nic. Ale pokud by termostat nebyl sepnut a kotel byl pod napětím (zapnut),tak by jsi měl mezi svorkami 1 a 2 (v kotli) naměřit napětí fázové (fáze by přicházela ze svorky 5 CN1 (přes nějakou cívku, kterou potenciál vodiče N, přes kontakt termostatu spíná).
Ovšem pozor, pracuješ na zařízení s napětím nebezpečným, což je předpisy laikům zakázané! Na což Tě tedy upozorňuji. "Tak bacha" !!!:puff:

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru