Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napětí na výstupu pro prostorový termostat

Měřil jsem to jak při běhu topení, tak při vypnutém

Ak si kotol vypínal a zapínal týmto konkrétnym termostatom a nie nejakým iným ovládačom priamo na kotli, tak si meral zle. Nie je totiž možné ovládať kotol pomocou relé (v tomto prípade termostat) bez toho, aby sa na kontaktoch neprejavila zmena napätia. Pripoj na svorky kotla tam kde je pripojený termostat voltmeter a sleduj zmenu pri zapínaní a vypínaní termostatu. Uniká mi však dôvod prečo to chceš vedieť, ak je termostat funkčný a riadne ovláda kotol. Chceš ním niečo napájať? Toto napätie by si nemal využívať na napájanie žiadneho iného zariadenia, ovplyvnil by si zlým spôsobom činnosť regulácie kotla.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny