Uprava skusacky
Dala by sa skusacka EM-4 skusacka-napatia-vt-310 upravit tak, aby pri pouziti merania L-PE s chranicom v obvode ho vybavila?
Na stitku je Is < 3,5 mA(@400v)
Dala by sa skusacka EM-4 skusacka-napatia-vt-310 upravit tak, aby pri pouziti merania L-PE s chranicom v obvode ho vybavila?
Na stitku je Is < 3,5 mA(@400v)
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Znf-95 vyhazuje chrániče spolehlivě, používám jí v páru k ut-15c, a v pohodě.
Jinak amprobe 2100 gam… nový Lk1 04.09.2021 18:24 |
Lk1 | |
Pokud je ve zkoušečce místo, vybavil bych ji navíc nějakým mini tlačítkem (samozřejmě izolovaně).
Do… nový Zerozero 05.09.2021 01:05 |
Zerozero | |
Hm, to by asi slo, uvidim ci to rozoberiem, alebo kupim novu. D. poslední truhlik 05.09.2021 13:58 |
truhlik |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Znf-95 vyhazuje chrániče spolehlivě, používám jí v páru k ut-15c, a v pohodě.
Jinak amprobe 2100 gamma je super, moc se mi např. líbí že píská při dotyku fáze každým jednotlivým z obou konců, někdy člověk zírá že i na z/ž je fáze 😀 , a vůbec by tam špicí zkoušečky nesáh..
Pokud je ve zkoušečce místo, vybavil bych ji navíc nějakým mini tlačítkem (samozřejmě izolovaně).
Dovnitř umístil tak tři cca 1/4 W odpory o celkovém odporu cca 6kohm. (mini odpory do série, kvůli napětí).
Odpory zapojit mezi měřící hroty přes tlačítko.
Při nestlačeném tlačítku zkoušečka funguje normálně. Při stlačení tlačítka vybaví chránič.
Takto není potřeba výkonových odporů, chránič vypne za 30ms, odpory se nestačí zahřát.
Hm, to by asi slo, uvidim ci to rozoberiem, alebo kupim novu. D.