Uprava skusacky
Dala by sa skusacka EM-4 skusacka-napatia-vt-310 upravit tak, aby pri pouziti merania L-PE s chranicom v obvode ho vybavila?
Na stitku je Is < 3,5 mA(@400v)
Dala by sa skusacka EM-4 skusacka-napatia-vt-310 upravit tak, aby pri pouziti merania L-PE s chranicom v obvode ho vybavila?
Na stitku je Is < 3,5 mA(@400v)
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Pokud je ve zkoušečce místo, vybavil bych ji navíc nějakým mini tlačítkem (samozřejmě izolovaně).
Do… Zerozero 05.09.2021 01:05 |
Zerozero | |
Hm, to by asi slo, uvidim ci to rozoberiem, alebo kupim novu. D. poslední truhlik 05.09.2021 13:58 |
truhlik |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Pokud je ve zkoušečce místo, vybavil bych ji navíc nějakým mini tlačítkem (samozřejmě izolovaně).
Dovnitř umístil tak tři cca 1/4 W odpory o celkovém odporu cca 6kohm. (mini odpory do série, kvůli napětí).
Odpory zapojit mezi měřící hroty přes tlačítko.
Při nestlačeném tlačítku zkoušečka funguje normálně. Při stlačení tlačítka vybaví chránič.
Takto není potřeba výkonových odporů, chránič vypne za 30ms, odpory se nestačí zahřát.
Hm, to by asi slo, uvidim ci to rozoberiem, alebo kupim novu. D.