Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaké vybrat fáze pro 2 nové okruhy?

Chci rozšířit stávající elektroinstalaci o 2 nové okruhy. Jeden okruh bude pro novou myčku a druhý okruh bude pro novou sušičku. Obě zásuvky budou mít svůj vlastní jističochránič. Jaké byste doporučili fáze, aby bylo rovnoměrně zatíženo. Potvrdíte mi můj návrh?

Přívod 3x25A

Návrh:
Okruh pro sušičku cca 900W zapojit na L3
Okruh pro myčku cca 1500W zapojit na L1

Aktuální rozvod popisky jističů zde:

1) Jističochránič zásuvky v koupelně = PRAČKA cca 2000W (L1)
2) Jistič světelného okruhu 4 žárovky (L3)
3) Jistič světelného okruhu 5 žárovek (L1)
4) Jistič jediné dvojzásuvky v kuchyni = mikrovlnka, digestoř, rychlovarná konvice + 1 volná pro jakýkoliv spotřebič mixér, apod. (L2)
5) Jistič zásuvkového okruhu po celém bytě (ložnice, pokoj, obývák) = 2 led televize, modem, lampičky, nabíječky tel., nabíječky notebooků, lednička, 2 settopboxy, 1 malý mrazák + jakékoliv volně přípojné zařízení (vysavač, žehlička, vrtačka, fén a takové věci, které se připojí a odpojí) (L3)
6) Jistič 3F pro sporák se sklokeramickou deskou (L1,L2,L3)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Rozdělte to tak, aby zatížení fází bylo co nejvyváženější. Nejlepší je při běžném provozu pak fáze p… nový
Paron 18.08.2021 14:07
Paron
Sporak je urcite 3f ? Nieje to 2f + zvysna faza rura ? potom pozriet, na ktorych fazach je sporak .… nový
truhlik 18.08.2021 14:34
truhlik
Jsou to kamna dohromady v celku, takže 2F sklokeramika + 1F trouba nový
Bayeus 18.08.2021 15:24
Bayeus
Většinou to tak kamna mají že 2F + 1F, toto jsou 7let stará kamna, taky to tak bude. poslední
Bayeus 18.08.2021 15:57
Bayeus

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru