Jaké vybrat fáze pro 2 nové okruhy?
Chci rozšířit stávající elektroinstalaci o 2 nové okruhy. Jeden okruh bude pro novou myčku a druhý okruh bude pro novou sušičku. Obě zásuvky budou mít svůj vlastní jističochránič. Jaké byste doporučili fáze, aby bylo rovnoměrně zatíženo. Potvrdíte mi můj návrh?
Přívod 3x25A
Návrh:
Okruh pro sušičku cca 900W zapojit na L3
Okruh pro myčku cca 1500W zapojit na L1
Aktuální rozvod popisky jističů zde:
1) Jističochránič zásuvky v koupelně = PRAČKA cca 2000W (L1)
2) Jistič světelného okruhu 4 žárovky (L3)
3) Jistič světelného okruhu 5 žárovek (L1)
4) Jistič jediné dvojzásuvky v kuchyni = mikrovlnka, digestoř, rychlovarná konvice + 1 volná pro jakýkoliv spotřebič mixér, apod. (L2)
5) Jistič zásuvkového okruhu po celém bytě (ložnice, pokoj, obývák) = 2 led televize, modem, lampičky, nabíječky tel., nabíječky notebooků, lednička, 2 settopboxy, 1 malý mrazák + jakékoliv volně přípojné zařízení (vysavač, žehlička, vrtačka, fén a takové věci, které se připojí a odpojí) (L3)
6) Jistič 3F pro sporák se sklokeramickou deskou (L1,L2,L3)