Dobrý den,
na chalupě bych chtěl místnost po místnosti opravovat, včetně elektřiny. Zeptám se, jsem schopen si s tím poradit?
V každé místnosti bych měl v každém rohu dvojzásuvku + světlo.
Zásuvky bych tahal 3 x 2,5 a světla 3 x 1,5.
Mám dotazy:
1. můžu dát na jeden okruh zásuvky z více místostí nebo musí mít každá místnost svůj jistič?
2. kabel na vypínač světla , který půjde z krabice dolů do vypínače má jiné barevné označení? Které barvy prochází vypínačem?
3. musí být koupelna a pračka udělaná sólo?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Nechci do toho kecat, ale takovou rekonstrukci s takovými (ne)znalostmi by bylo lepší zadat práci el…
czcharlie 14.07.2021 10:38
czcharlie
Pokud nebude zásah do měření, tak revizi nutně mít nemusíte, ale měl by to dělat člověk s kvalifikac…
Paron 14.07.2021 11:04
Paron
Bude mi to kontrolovat elektrikář. Nicméně v mém okolí jsou asi tři a ani jeden nemá čas. Proto píšu…
Radek54321 14.07.2021 11:23
Radek54321
...v mém okolí jsou asi tři a ani jeden nemá čas... Nedalo by se s někým z nich domluvit, že si k t… poslední
Yarda 15.07.2021 09:51
Yarda
Jen pro informaci, rozsáhlé rekonstrukce by správně měla mít projekt, měla by se oznámit distributor… nový
Zerozero 15.07.2021 09:36
Zerozero

Nechci do toho kecat, ale takovou rekonstrukci s takovými (ne)znalostmi by bylo lepší zadat práci elektrikáři. Nehledě na to, že by měla být provedena výchozí revize a nevím, jestli je na to nějaký předpis, ale setkal jsem se s tím, že revizní technik požadoval potvrzení o tom, že práce provedla oprávněná osoba (tedy s patřičným paragrafem vyhlášky 50).

Bude mi to kontrolovat elektrikář. Nicméně v mém okolí jsou asi tři a ani jeden nemá čas.
Proto píšu sem, aby mi s tím pomohli odborníci.
Nebudu dělat žádné složitosti, prostě světla + zásuvky. Nic víc. Ale aby to bylo v caiku.

...v mém okolí jsou asi tři a ani jeden nemá čas...

Nedalo by se s někým z nich domluvit, že si k tobě občas zaskočí na kafe, poradí ti co máš dělat (samozřejmě za prachy, hoden je pracovník mzdy své) a zkontroluje co jsi už udělal?
Přece jen je rozdíl, když někdo kdo ví poradí co a kde máš koupit a co s tím dělat než když budeš v příčurkách lovit moudrosti.

Jen pro informaci, rozsáhlé rekonstrukce by správně měla mít projekt, měla by se oznámit distributorovi energie a nakonec revizi. Ale známe to...... :-)
Pokud se nejedná o větší vzdálenosti, nebo rozbočení pro více světel od jednoho vypínače, je vhodnější krabice nad vypínač nedávat a vést kabel přímo k vypínači a dál ke světlu. Čím míň spojů, tím líp. Navíc prac. nula v prostoru vypínače se může hodit.
Pokud chceš udělat více okruhů, (světelných, nebo zásuvkových), nestačí jen v krabici rozbočit na několik větví.
Aby se jednalo o samostatný okruh (a například při zkratu vypnul pouze tento a ostatní fungovaly), tak každý okruh musí mít samostatný jistič (případně chránič, nebo jističochránič).
To se buď osadí v hlavním rozvaděči a odtud se vedou příslušné kabely, nebo se vede jeden kabel do podružného rozvaděče (třeba na chodbě) a tam se osadí jističe a rozdělí okruhy. Dají se koupit různé rozvaděčové krabice, s místem pro několik jističů.
Na jeden okruh může být víc místností, naopak můžou v jedné místnosti být třeba dva okruhy.
Samozřejmě je potřeba instalaci dělat jako TN.S, tedy třívodičově (nebo pětí u 3f).
V přívodním rozvaděči se PEN (sdružený "nulák"), rozdělí na PE (ochranný žlutozelený) a pracovní (světle modrý).
Nikde již nesmí dojít ke spojení těchto oddělených vodičů.
V nové instalaci musí být chránič. Co se týče poču chráničů, záleží na úvaze. Jen jeden chránič způsobí při poruše vypnutí všeho, to je nevýhodné. Je proto vhodnější dát třeba chránič na samostatné okruhy. Z toho důvodu jsou vhodné kombinace chrániče s jističem.
Zásuvky s velkým odběrem, například pračka, by měly mít samostatný okruh, už z toho důvodu, že jsou po delší dobu plně zatížené a další spotřebič na stejném okruhu by způsobil vybavení jističe.
Pokud se nezasahuje do hlavního jištění, asi nikdo revizi vyžadovat nebude. Přesto bych ji důrazně doporučoval.
Viz úvod tohoto příspěvku.