Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zapojení 3f motoru s převodovkou

Motory se snad dneska ještě převíjeji, alespoň učni to ještě dělaji (nedávno jsem viděl propagaci místního SOU a pořád se to učí), jestli to ještě dělá někdo komerčně opravdu netušim. Když jsem se učil já, tak jsme to dělali za režii (platila se akorát měď) a učiliště bylo rádo, že nemusíme utápět materiál ve cvičných motorech.
Jinak zapojení by mělo být tři fáze na ty tři volné šroubky. Tam, kde jsou klemy, nic nepřipojovat - střed hvězdy se normálně nikam nepřipojuje, jinak tam potečou proudy třetí harmonické (nechce se mi teď vzpomínat na jejich příčinu).
Jak se můžou upálit dráty to nechápu. Ani snad při nějakém pomalém vytahování. Motor může běžet (s nějakými omezeními) na dvě fáze, rozhodně by k takové závadě nemělo dojít (spíš hrozí zastavení a přehřátí, ale určitě na ustřelení drátů). Ani snad kdyby se při vypínání vodiče zkratovaly (mohla by zásuvka být vadná) a motor běžel jako generátor, by to nedalo takový proud, aby přepálil vodiče.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny