Jsou na to samozřejmě normy, ale jedná se hlavně o stavbu nových komínů. Na druhé straně dodnes funguje obrovské
množství komínů na starých budovách, stavěných snad za krále klacka a pokud nejsou vyloženě rozpraskané, nejsou do nich
zazděné trámy a podobně, můžou projít i revizí.
Nevím, jestli je povinnost revizí i pro malá lokální topidla, jako u kotlů, zatím mě s tím nikdo neotravoval, kominíka si dělám sám.
V tomto případě bych se s tím moc nepáral, vzhledem k účelu.
Horní část zděného komína se zdá být v pořádku, i asbestová trubka na malá kamna postačí.
jen bych udělal z nerezu napojení na stávající komín a to tak, že bych vstup pro kamnovou rouru udělal hned pod stropem, delší trubka bude topit do místnosti. Tam by jako vstup posloužil T kus a hned pod něj za kouřovou trubkou připojil koleno se zátkou, nebo komínová dvířka. Tak by čistící vstup nebyl až dole, ale hned nahoře pod vstupem pro trubku. Na funkci komína to nebude mít žádný vliv.
Při topení dřevem nevzniká množství spadaných sazí, aby byl nutný velký prostor pod vstupem trubky.
Šikmá část původního komína dolů by se zazdila, nebude potřeba.
Čistící dvířka stejně budou spíš pro formu, protože pokud budou kamna dobře spalovat, tak ze dřeva tam skoro nic nebude.
Nerezové části bych do okolí uchytil nějakými přizděnými konzolami, aby to drželo na místě. okolo bych nechal vzduchovou izolaci. ze strany do místnosti dal třeba trochu min. vaty k oddělení a okolí zazdil omítkou.
V tomto případě se bude jednat jen o malý kousek upravované cesty, tak bych případně tuto část pokud to půjde zvětšil alespoň na trubku 118mm (myslím, že takový vývod mají Petry).
Horní část komína, udělaná z asbestové trubky, je problematická, vzhledem k malé izolaci a značnému ochlazování ráda dehtuje.
Bylo by vhodné provést nějakou dodatečnou izolaci, třeba navléknutím vnější ochranné trubky s mezerou, vyplněnou třeba
minerální vatou.
Pokud je to celé prasárna, tak mě ostatní hned nezabíjejte