Bojler Dražice - teplá voda teče slabým proudem
Dobrý den,
Mám doma kombi bojler Dražice OKC 125 a teplá voda teče strašně slabím proudem,studená klasický teče silně.
v čem by mohl být problém?Pojistnej ventil funguje jak má...nevím
Je pod teplím připojením v bojleru nějaké sítko?nemuže to být třeba přicpané?
Asi mě nemine to rozdělat a podívat se do vnitřku bojleru.
Díky za rady
Změna předmětu, původně: Bojler Dražice (host)
Díky za postřehy a rady..
Hodně jste mě navedli na příčinu.
čištěnej nebyl nikdy,prý jak to rozdělám tak už to nemusí znovu makat jak má.
Každopádně je ted blbá doba(Svátky,silvestr) to řešit..nějak se vykoupat zatím dá,podívám se po novém roce dovnitř.
Díky
Jaký máš pojistný ventil?
Já ten svůj čistím když neteče voda tady - viz foto.
A víte,že ten ventil máte zamontován špatně?Je tam zpětná klapka,která potřebuje pro správnou funkci vodorovnou polohu ventillu,protože uzavírá vlastní vahou a tlakem vody,tou velkou matkou nahoru.
Montovali odborníci v roce 1988 a za tu dobu jsem to jen jednou čistil
akorát ten "odborník" se vyprdl na směr toku vody ve směru šipky.....odlité na zpětném ventilu..
Lubomír a Paul, pánové je to jinak.
Radím když vím a ne když si to jen myslím.
Viz příloha: Instalace bod 3.
máš recht, špatně jsem se díval, domníval jsem se že je tam zpětná klapka...