Mám problém z nedostatočným napätím na zásuvkach, je to asi dva dni dozadu čo mi začala zapínať a vypínať televízia, červené kontrolky na zástrčkách začali blikať. Zistil som že v obývačke a spálni je neuveriteľne nízke napätie na zásuvkách. Normálne by tam malo byť 230 V. Stupačka ide z obývačky tam je zástrčka č.1 a tá má 140 V pričom posledná zásuvka v spálni má len č.3 116 V. K zástrčke č.2 sa neviem dostať lebo je za vstavanou skrinkou. S takým problémom som sa ešte nestretol, teraz 9 dní do vianoc. Keď som zavolal do elektrárni, kvôli covid-19 nechodia na výjazdy ale poradili mi dotiahnuť skrutky na zásuvkách. Nepomohlo to, skúšal som skontrolovať svorkovnice, vymenil som dokonca jednu čo už bola hrdzavá. Nevedel by mi niekto poradiť?
Mi to připadá na přerušený nulák. Snižované napěti vzniká patrně skrz jiné spotřebiče, připojené do tohoto okruhu, takže vše se jeví jako zapojené nějak do série. Někde jsem to už kdysi velmi dávno zažil.
Presne tak privodny kábel z ističa ide k svorkovnici (Len 200 V) odtiaľ ide k zásuvke č. 1 (Len 140 V) a druhý vývod s tej istej svorkovnice ide do obývačky k zásuvke č. 3 (116 V). Ak je do siete pripojená len lampa začne strašne blikať. Kontroloval som a všetky nuláky sú pripojené. Akurát som nekontroloval zásuvku č.2. Na ističoch je bežné napätie 230,33 V a k svorkovnici vedie kábel priamo.
Chtělo by to proměřit nulák proti zemi, třeba proti ustřednímu topení. Bacha, může tě to solidně pokopat, jestli je má teorie správná. Nedotýkat se toho, jen změřit. Jestli je na nuláku napětí, je někde přerušený a leze to tam skrz jiný spotřebič - ledničku, televizi, rádio....
Hliník nebo měď?
Hliníkové sú káble.
V tom případě někde špatný kontakt nebo uhnilý kabel ve zdi. Při zátěži je odpor (tvořený špatným kontaktem nebo zmenšeným průměrem vodiče) a tím klesá napětí. Při tom se to bude někde i nebezpečně zahřívat.
Pokud je to tažené v husím krku, měl by se dát odpovídající kus nahradit. Ale neodkládal bych to.
A máš být napojený třífázově nebo jedofàzově? To jsi tu ještě nenapsal. Pokud jde o třífázově, pak je přerušená nula a může to být i u elektroměru. Nebo pak za ním. V praxi jsem se s tím setkal vícekrát. Že by vznikaly takové "úbytky" napětí v okruzích a rúzných je nesmysl.
Doporučuji co nejrychleji vyřešit,tento stav může zavinit i požár .