Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektrické zásuvky - nedostatočné napätie

Mám problém z nedostatočným napätím na zásuvkach, je to asi dva dni dozadu čo mi začala zapínať a vypínať televízia, červené kontrolky na zástrčkách začali blikať. Zistil som že v obývačke a spálni je neuveriteľne nízke napätie na zásuvkách. Normálne by tam malo byť 230 V. Stupačka ide z obývačky tam je zástrčka č.1 a tá má 140 V pričom posledná zásuvka v spálni má len č.3 116 V. K zástrčke č.2 sa neviem dostať lebo je za vstavanou skrinkou. S takým problémom som sa ešte nestretol, teraz 9 dní do vianoc. Keď som zavolal do elektrárni, kvôli covid-19 nechodia na výjazdy ale poradili mi dotiahnuť skrutky na zásuvkách. Nepomohlo to, skúšal som skontrolovať svorkovnice, vymenil som dokonca jednu čo už bola hrdzavá. Nevedel by mi niekto poradiť?

Předmět Autor Datum
Musíš jít s tím utahováním zpět až k jističi. Jiný okruh to dělá taky? V bytě, na chodbě apod. nový
Karel04 15.12.2020 20:21
Karel04
Nie obývačka a spálňa sú jediný okruh čo toto robia. Obecne som teraz pripojený cez predlžovanou k h… nový
TomasD 15.12.2020 21:19
TomasD
Jestli máš víc jističů vedle sebe, zkus tu větev přehodit na druhý jistič a pak změřit. Třeba je vad… nový
Karel04 15.12.2020 22:55
Karel04
To dělá i nezatížené? Dá se změřit napětí přímo na jističi? nový
umfa 15.12.2020 21:34
umfa
není možný tak obrovský pokles na vedení v bytě. respektive samozřejmě to možné když to píšeš, ale p… nový
lední brtník 15.12.2020 23:00
lední brtník
Mi to připadá na přerušený nulák. Snižované napěti vzniká patrně skrz jiné spotřebiče, připojené do… nový
Rce 16.12.2020 00:37
Rce
Presne tak privodny kábel z ističa ide k svorkovnici (Len 200 V) odtiaľ ide k zásuvke č. 1 (Len 140… nový
TomasD 16.12.2020 11:25
TomasD
Chtělo by to proměřit nulák proti zemi, třeba proti ustřednímu topení. Bacha, může tě to solidně pok… poslední
Rce 16.12.2020 23:59
Rce
Hliník nebo měď? nový
Skipi 16.12.2020 08:57
Skipi
Hliníkové sú káble. nový
TomasD 16.12.2020 11:20
TomasD
V tom případě někde špatný kontakt nebo uhnilý kabel ve zdi. Při zátěži je odpor (tvořený špatným ko… nový
Jan Fiala 16.12.2020 11:27
Jan Fiala
A máš být napojený třífázově nebo jedofàzově? To jsi tu ještě nenapsal. Pokud jde o třífázově, pak j… nový
George63 16.12.2020 16:11
George63
Doporučuji co nejrychleji vyřešit,tento stav může zavinit i požár . nový
E250TD 16.12.2020 16:35
E250TD
Jak napsali jiní, je to někde polo kontakt, a hrozí požár. Nutné co nejrychleji najít kde to je. Já… nový
jezekhifi 16.12.2020 19:37
jezekhifi

není možný tak obrovský pokles na vedení v bytě.
respektive samozřejmě to možné když to píšeš, ale předpokládá to snad uvolněné všechny šroubky v zásuvkách a v krabicích ve zdi, nebo polámané všechny vodiče.

pokud je to měřené naprázdno, není náhodou přerušený nulák?

Presne tak privodny kábel z ističa ide k svorkovnici (Len 200 V) odtiaľ ide k zásuvke č. 1 (Len 140 V) a druhý vývod s tej istej svorkovnice ide do obývačky k zásuvke č. 3 (116 V). Ak je do siete pripojená len lampa začne strašne blikať. Kontroloval som a všetky nuláky sú pripojené. Akurát som nekontroloval zásuvku č.2. Na ističoch je bežné napätie 230,33 V a k svorkovnici vedie kábel priamo.

Chtělo by to proměřit nulák proti zemi, třeba proti ustřednímu topení. Bacha, může tě to solidně pokopat, jestli je má teorie správná. Nedotýkat se toho, jen změřit. Jestli je na nuláku napětí, je někde přerušený a leze to tam skrz jiný spotřebič - ledničku, televizi, rádio....

V tom případě někde špatný kontakt nebo uhnilý kabel ve zdi. Při zátěži je odpor (tvořený špatným kontaktem nebo zmenšeným průměrem vodiče) a tím klesá napětí. Při tom se to bude někde i nebezpečně zahřívat.
Pokud je to tažené v husím krku, měl by se dát odpovídající kus nahradit. Ale neodkládal bych to.

A máš být napojený třífázově nebo jedofàzově? To jsi tu ještě nenapsal. Pokud jde o třífázově, pak je přerušená nula a může to být i u elektroměru. Nebo pak za ním. V praxi jsem se s tím setkal vícekrát. Že by vznikaly takové "úbytky" napětí v okruzích a rúzných je nesmysl.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru