Vysoký tlak vody v řádu
Ahoj,
u nás na vesnici byla v pátek odstávka vody kvůli opravě nějaké poruchy. Po opětovném zprovoznění jsem si ale všiml že voda teče větším tlakem - šel jsem tedy do sklepa podívat se na přívod, kde máme za vodoměrem regulátor tlaku, kde bylo nastaveno 4 bary, ale teď to tam ukazuje 5.9 bar. Zkusil jsem tedy regulatorem pootočit o půl otáčky (šlo to těžce, je tam cca 5 let a nikdo s ním od instalace nehýbal), ale hodnota tlaku se na budíku nezměnila.
Díle jsem si všiml, že kape voda na výstupu vodoměru (u matky), ale to nevím, zda bylo i před tím nebo ne. A taky kape pojistný ventil u bojleru (1 kapka/s). Ten kdysi kapal jen při ohřevu, teď ale kape i když bojler nehřeje.
Co s tím? Je hodnota 6 bar vysoká? Nevadí to třeba plastovým trubkám, nebo myčce/pračce/bojleru (dražice)? Mám ještě zkusit točit s regulatorem, nebo volat na vodárny?
Díky
Jestli tam máš regulátor tlaku, měl by udržovat bez ohledu na tlak v řádu nastavený. O půl otáčky toho moc nezměníš. Pokud snižuješ tlak regulátorem, musíš někde "odpustit", jinak se nic nestane. 5.9 je docela dost.
Tlak do 0,6 Mpa je dle tech. podmínek, viz ,,Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se při navrhování nových vodovodů pro veřejnou potřebu uplatňují ustanovení § 15:
(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.
Taky by bylo dobré neplést si pojistný ventil s regulátorem tlaku.
Tak jsem volal na vodárnu a tlak tam mají na jejich tlakoměru 2. My jsme úplně dole pod kopcem a máme 6,9. Asi je vadný náš regulator - zkusil jsem s ním ještě pootočit, ale jde to těžce a ne hladce - jakoby to v něm přeskakuje.
Asi ho budeme muset vyměnit. Ale ještě bych chtěl zkusit s ním víc pootočit, ale nevím kolik můžu abych něco nevyšrouboval ven - teĎ vidím nahoře cca 0.5 cm závitu...
To, co v něm přeskakuje je pružina, to je v pořádku. Není riziko, že byste něco vyšrouboval, nechte si někde trochu puštěný kohoutek a ještě ten šroub povolujte.
Osobně si ale myslím, že když se vám závada objevila po manipulaci vodáren s potrubím, tak se vám do redukčáku dostal nějaký nepořádek a bude stačit ho jen rozebrat a vyčistit. Ten tlak 6,9 bude zřejmě tlak vašeho vodovodniho řádu, protože redukčák netěsní a pouští plný tlak. Většina redukčáků se nechá běžným nářadím rozebrat a vyčistit.