Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký použít kabel na 230V

Jaký použít kabel na 230V místo přehořeného hliníku v podlaze hned u zásuvky? Já použil reprodoktorový kabel fi Monster cable s pruřezem 4mm2. A četl jsem na netu, že maník píše u reprokabelu 2x4mm2, že snese maximálně 50V, což se mě zdá jako blbost, když puvodní drát z hliníku má pruměr 2mm a 4mm2 mají pruměr 3mm, tak bych řekl, že je to lepší řešení než ten blbej hliník, to se nebavím o vodivosti. Tak nevíte někdo jak to tedy je?

Dodám, kabel vede hlavní přívod 228V (fáze) od jističe do všech zásuvek.

loading...
Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Nečetl jsem to celý, ale myslím, že nikdo nezmínil jednu nepříjemnou vlastnost těhle kabelů, a to že…
jirka44 16.05.2020 17:08
jirka44
já si naopak myslím, že je to silikon, čili teplotně podstatně odolnější než standardní pvc v cyky 3…
lední brtník 16.05.2020 18:34
lední brtník
Jsi si jistý, že je to silikon? Pro repro se používá PVC a to teče velmi snadno.
Jan Fiala 18.05.2020 11:21
Jan Fiala
nejsem, v ruce jsem to neměl, z fotky mi to tak připadá. jestli je to jen pvc, tak to ježura totálně…
lední brtník 19.05.2020 11:27
lední brtník
Tak pánové uplynul rok a 5 měsícu a kabel funguje furt. Tedy lepe řečeno nic nehoří neteče a elektři… nový
jezekhifi 07.10.2021 18:50
jezekhifi
tak po desáté: doporuč nějakému elektrikářovi lanko pod šroubek. nejspíš tě poleje pivem, pak tě asi… nový
lední brtník 07.10.2021 21:35
lední brtník
Tak se hlavně pochval. Třeba to začne hořet až příští týden, kdy to teprve bude ten rok a 5 měsíců..… nový
Karel04 07.10.2021 21:45
Karel04
Co by se ohřívalo 4 mm2 jsou víc než dost a na zásuvku(y) naddimenzované (i hliník se dával jen 2,5)… nový
ml1 08.10.2021 11:33
ml1
Něco o tom i když stručně je tady https://www.protoolreviews.com/electrical-measurement-categories-c… poslední
ml1 08.10.2021 14:21
ml1
Vid odkazy na kable . . . Směrovost: Všechny data kabely jsou směrové. Správný směr záleží na vodičí…
truhlik 21.05.2020 18:46
truhlik
Vodiče z dlouhých vláken 1,25% stříbra: Pevné vodiče eliminují interakce mezi vlákny a chvění.
karel 21.05.2020 20:05
karel
Mě by taky vadilo, kdybych poslouchal kvalitní hudbu a někdo kolem mne dupal. Kabel to eliminuje.
Jan Fiala 22.05.2020 07:53
Jan Fiala
Hifisti jsou důvěřiví jako malé děti :) https://www.thecableco.com/accessories/feet/giant-diamond-re…
karel 22.05.2020 08:37
karel
Karle mužeš přestat hledat kde jakou kravinu, hlavně že je za 3000 doláču. Když mě stačí matroš, a s… nový
jezekhifi 22.05.2020 09:38
jezekhifi

já si naopak myslím, že je to silikon, čili teplotně podstatně odolnější než standardní pvc v cyky 3x2.5
a pokud to monster dělá přiměřeně tlusté, bude i napěťová pevnost vyhovovat, i když je původně určený jen do 50V.
ale to si hyfysta jistě dohledá sám, pokud ho to zajímá.

(píšu zásadně malými písmeny, protože kdo má na klávesnici hledat shift. ale z piety k oboru někdy dám elektrické jednotky velkým, bo jsem obětavý)

nejsem, v ruce jsem to neměl, z fotky mi to tak připadá. jestli je to jen pvc, tak to ježura totálně pohnojil (a já ho ještě přecenil).
aha, on to na začátku sám píše: "a mimochodem taky pvc"
já si říkal, že silikon by mohl zachránit spornou izolaci a taky nic moc mechanickou montáž.

vypadá to, že je zvyklý si hrát na čmoudíky, a strčí tam kabel s neodolnou izolací, který není určený pro síťové napětí.
nechá tam fušerské uzemnění a ještě se tou fotkou chlubí.
plus ten skrytý fór s čokoládou na lanko.
to je fak lepší nevidět.

tak po desáté: doporuč nějakému elektrikářovi lanko pod šroubek.
nejspíš tě poleje pivem, pak tě asi profackuje aby ses konečně probral, nakonec ti doporučí si ten zázrak podat v polsku nebo v číně jako zlepšovák - proč firmy vymýšlí dutinky na lankové vodiče a proč to zbytečně používají lidi, co se tím živí?
že pochopíš jak a proč se zapojuje zásuvka, že na pořadí z nějakých důvodů záleží, to je beznadějné, ty to víš nejlíp. už radši nic s elektrikou neopravuj.

zfušovat doma jednu zásuvku a ještě se tím po roce znovu chlubit, to není naivita, ale až smrtelná nechápavost.

Co by se ohřívalo 4 mm2 jsou víc než dost a na zásuvku(y) naddimenzované (i hliník se dával jen 2,5). Problém neni vodič, problém je izolace. Když je na 50 V neznamená to, že při 51 začne hořet, to ne, i těch 230 velmi pravděpodobně vydrží; jenom to nikdo nezaručí a když vyhoříte, můžete si za to sám. Síťové kabely na 400V mají zkušební napětí 2000V (po dobu 1 minuty a možná i nějaké ta přepěťové pulzy), je otázkou, jaké zkušební napětí mají reproduktorové kabely, pokud vůbec nějaké (na druhou stranu, vezmu-li 4 ohmové reproduktory a proud řekněme 30 A (což by na takový průřez bylo adekvátní; nevím proč tomu říkají slaboproud, tohle je prostě silnoproud) dostávám se na 120 V což už neni tak malé napětí).
Jde taky o třídu izolace, jsou od 0 (venkovní vedení, kde se přepětí očekává) po 4 (kde se přepětí vůbec nečeká), větřinou římskými číslicemi. Možná je to obráceně, opravdu nevím, musel bych hledat. Takže když na něčem vidíte 500V class II je to něco jiného než 500V class IV. Měl jsem na to někdy nějaký prospekt (když jsme vybírali osciloskop, byli jsme právě těmi třídami napětí zmateni), zkusím to dohledat. Každopádně u reproduktorového kabelu se žádné přepěťové špičky očekávat nemusí a tomu odpovídá provedení izolace.

Vid odkazy na kable . . . Směrovost: Všechny data kabely jsou směrové. Správný směr záleží na vodičích v každém AudioQuest kabelu. Všechny signální vodiče jsou kontrolovány pro správný směr, který je šipkami na každém kabelu jasně zaznačen. :-) Svetovy unikat, jednosmerne UTP Cat 7 kable.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru

loading...