V elektrickej skrini mam stykac ktory sluzi na dvojtarifny prud, pomocou HDO sa vypina alebo zapina v presne urcenych casoch. V poslednej dobe som si vsimol, ze zacal vcelku nahlas hucat, je to take monotonne hlasne bzucanie. Je nutne ho vymenit za novy, pripadne aku zvyknu mat stykace zivotnost?

Předmět Autor Datum
Pokud je to ten starý typ s průhledným krytem, tak hučí každý druhý. Ničemu to nevadí, jenom to otra… nový
jirka44 11.05.2020 15:45
jirka44
Normálne ho vymeň za nový. Stykač neni zas tak drahý ak to je napr. len na bojler. nový
poihu 11.05.2020 16:40
poihu
Mám nový klasický a dělá větší kravál než starý. Tiché jsou elektronické, ale stojí o dost víc. Něja… nový
kejki 11.05.2020 17:41
kejki
Pokud hučí stykač, je nuné ho vyměnit. nový
milan.cukrar 12.05.2020 06:39
milan.cukrar
Vyměnit za nový. Ale aby nezačal bručet zase, musíte koupit taký, který má ovládací napětí AC/DC, ne… poslední
Robisek 12.05.2020 11:07
Robisek

Mám nový klasický a dělá větší kravál než starý. Tiché jsou elektronické, ale stojí o dost víc. Nějaké procvakání nepomůže, záleží jak dosedne. Jo a můj elektronický svítí i přes plastový kryt skříňky červeně.

Vyměnit za nový. Ale aby nezačal bručet zase, musíte koupit taký, který má ovládací napětí AC/DC, ne jen pouze AC. Ovládací napětí je usměrněno a tím je kotva stále přitáhlá, kdežto při AC má při průchodu nulou kotva tendenci odpadávat. Po čase se styčné plochy odřou a začne to bručet. U OEZ Letohrad je v označení stykače před ovládacím napětím písmeno "X", například jednofázový stykač 20A, dva kontakty: RSI-20-20-X230

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru