Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co s huciacim stykacom?

Vyměnit za nový. Ale aby nezačal bručet zase, musíte koupit taký, který má ovládací napětí AC/DC, ne jen pouze AC. Ovládací napětí je usměrněno a tím je kotva stále přitáhlá, kdežto při AC má při průchodu nulou kotva tendenci odpadávat. Po čase se styčné plochy odřou a začne to bručet. U OEZ Letohrad je v označení stykače před ovládacím napětím písmeno "X", například jednofázový stykač 20A, dva kontakty: RSI-20-20-X230