Jak na produžku 220V o délce 60 metrů
Zdravím,
potřeboval bych natáhnout prodlužku do vzdálenosti cca 60 metrů. Nyní mám buben s kabelem 3 x 2,5mm o délce 25 metrů. Když k němu připojím kabel 3 x 1,5 o délce cca 40 metrů, bude všechno OK?
Díky
To přece záleží na odběru připojeného zařízení, který úspěšně tajíš.
A určitě přes proudovy chranic,tusim že prodluzka nema byt delsi než 50 m.
Proudový chránič mám.
Budu tam z 80% připojovat štípačku Scheppach HL 650. Sem tam invertor TUSON ORION 150e.
no tak to asi bude problém....musíš si spočítat z příkonu třeba invertoru dejme tomu 2000W proud to je cca 10A a pak vynásobit cwlkovým odporem vodiče o délce 120m /tam a zpět/ vyjde ti ztráta napětí na vodičích, to vynásobíš proudem a vyjde ti zdráta ve W a o tuto ztrátu budou spotřebiče ochuzeny, ta se k ním prostě nedostane. Myslím že to bude poznat, já měl 25m 2,5 a musel jsem tam dát pro svářečku 4x2,5 a zdvojit vodiče...pak šlo vařit
Ale ta prvotní prodlužka na bubnu má kabel 3 x 2,5. Přece doma, když mám kabel 3 x 2,5 ve zdi od rozvaděče až do garáže (cca 35m), tak z garáže si pak taky ještě před barák vytáhnu 30m prodlužku a problém nikde není?
Chápu to dobře, že vlastnosti pleteného drátu jsou jiné než plného?
přesně tak. Jinak drát je drát, a to pletené je lanko alias licna.
Bude to stačiť ale na konci si môžeš len svietiť.(samozrejme ak si chceš byť istý že sa nič nestane)
Tak ako píše "jirka44", je smerodatné čo budeš "napájať"na konci kábla.To je podstatné.
Jednoduché počty. Když na ty prodlužky připojíš 2 kW spotřebič, tak se "k němu dostane" jen 1.8 kW. Počítal jsem skutečné průřezy a měrný odpor 0.0175. Jestli máš "čínské" průřezy drátu (na dolní mezi tolerance), bude to o něco horší.