Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
To přece záleží na odběru připojeného zařízení, který úspěšně tajíš. nový
jirka44 23.03.2020 09:39
jirka44
A určitě přes proudovy chranic,tusim že prodluzka nema byt delsi než 50 m. nový
Kenav 23.03.2020 10:19
Kenav
Proudový chránič mám. Budu tam z 80% připojovat štípačku Scheppach HL 650. Sem tam invertor TUSON OR… nový
Levhart 88 23.03.2020 10:27
Levhart 88
no tak to asi bude problém....musíš si spočítat z příkonu třeba invertoru dejme tomu 2000W proud to… nový
paul 23.03.2020 10:47
paul
Ale ta prvotní prodlužka na bubnu má kabel 3 x 2,5. Přece doma, když mám kabel 3 x 2,5 ve zdi od roz… nový
Levhart 88 23.03.2020 11:30
Levhart 88
Chápu to dobře, že vlastnosti pleteného drátu jsou jiné než plného? přesně tak. Jinak drát je drát,… poslední
touchwood 28.03.2020 11:48
touchwood
Smelo, 1700W motor štiepačky utiahne táto kombinovaná predlžovačka, len jeho výkon a tlak na klín sa… nový
Nuda 23.03.2020 11:29
Nuda
Nedělej to. Úbytek napětí je prevít a ty chceš velký výkon. Dovedl bych si představit, že by sis nat… nový
...xxx... 23.03.2020 11:45
...xxx...
Pre príklad, zváral som invertorom KITin 150 s elektródou 2,5tkou na 200 metrovom CYKY-J 3x2,5, nako… nový
Matfej 23.03.2020 12:20
Matfej
Podotykam, ze zvaracka nema aktivny PFC, ani nie je vylozene urcena na pripajanie k centralam a pod.… nový
Matfej 23.03.2020 15:31
Matfej
Bude to stačiť ale na konci si môžeš len svietiť.(samozrejme ak si chceš byť istý že sa nič nestane)… nový
fade 27.03.2020 19:32
fade
Jednoduché počty. Když na ty prodlužky připojíš 2 kW spotřebič, tak se "k němu dostane" jen 1.8 kW.… nový
umfa 27.03.2020 20:18
umfa

no tak to asi bude problém....musíš si spočítat z příkonu třeba invertoru dejme tomu 2000W proud to je cca 10A a pak vynásobit cwlkovým odporem vodiče o délce 120m /tam a zpět/ vyjde ti ztráta napětí na vodičích, to vynásobíš proudem a vyjde ti zdráta ve W a o tuto ztrátu budou spotřebiče ochuzeny, ta se k ním prostě nedostane. Myslím že to bude poznat, já měl 25m 2,5 a musel jsem tam dát pro svářečku 4x2,5 a zdvojit vodiče...pak šlo vařit

Ale ta prvotní prodlužka na bubnu má kabel 3 x 2,5. Přece doma, když mám kabel 3 x 2,5 ve zdi od rozvaděče až do garáže (cca 35m), tak z garáže si pak taky ještě před barák vytáhnu 30m prodlužku a problém nikde není?
Chápu to dobře, že vlastnosti pleteného drátu jsou jiné než plného?

Smelo, 1700W motor štiepačky utiahne táto kombinovaná predlžovačka, len jeho výkon a tlak na klín sa zníži o 30% pri plnom zábere. (odpor, indukcia, malý priemer vodičov). Nie je problém zmotanú kabeláž na hromade najprv na jednom špalku otestovať priamo pri zdroji šaltra 230V prv, než predlžovačky rozvinieš od tretieho suseda ponad ploty, lúky, háje, vodné toky, potoky, za siedmimi horami.

Však si dovleč polená k zdroju napájania 230V/50Hz, tam s krátkou predlžkou naštiepaj klády na íverce a tie potom zase odvez na miesto určenia. 60bm metrov trgíňania sa hore-dole na vozenie špalkov na ciskoni (táčiek, kolečiek) nie je až taká trasa s úmornou drinou zaliaty v pote krvavých mozoľov.

Pre príklad, zváral som invertorom KITin 150 s elektródou 2,5tkou na 200 metrovom CYKY-J 3x2,5, nakoľko som nemal potrebné predlžovačky. Nebol žiaden problém. Káble boli ešte nové, v 2 kotúčoch po 100m. Nebola iná možnosť.

Jednoduché počty. Když na ty prodlužky připojíš 2 kW spotřebič, tak se "k němu dostane" jen 1.8 kW. Počítal jsem skutečné průřezy a měrný odpor 0.0175. Jestli máš "čínské" průřezy drátu (na dolní mezi tolerance), bude to o něco horší.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru