Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teplotní odpouštěcí ventil nezastavil vodu po ochlazení

Zdravím,

dnes nám vypadla elektřina a u kotle na tuhá paliva sepnul teplotní odpouštěcí ventil Honeywell TS 131 u kotle Dakon (otevírá chladící okruh proti uvaření kotle)[] Bohužel se tentokrát (mám odzkoušeno, že po sepnutí a ochlazení zase vypínal) průtok chladící vody nezastavil ani po ochlazení systému. Nevíte, v čem by mohl být problém? Ještě dodám, že když uzavřu vodu natvrdo přívodním ventilem, ozve se zvuk lupnutí a povolení pružiny...

Případně pro jeho vyjmutí z kotle - stačí vyšroubovat závit na sondě bez vypouštění kotle?

Děkuji předem za rady.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Zanesené sedlo bordelom. Odstaviť vodu (určite máš na vstupe a výstupe ventily) rozobrať a vyčistiť… nový
Nuda 07.12.2019 16:27
Nuda
Díky všem za tipy. U čidla jsem skončil tím, že nešlo vytáhnout z jímky (šlo jen prvních cca 10 cm,… poslední
gd 10.12.2019 21:44
gd

Zanesené sedlo bordelom. Odstaviť vodu (určite máš na vstupe a výstupe ventily) rozobrať a vyčistiť sedlo aj tesnenie. Ak je fest zanesené vnútro, črevá vodným šutrom, vyvariť zaliate diely v kuchynskom 10% octe.

Díky všem za tipy. U čidla jsem skončil tím, že nešlo vytáhnout z jímky (šlo jen prvních cca 10 cm, pak se kouslo a šlo jen zpět):-( Jinak filtr tam je.

Vzhledem k tomu, že i servopohon ESBE na čtyřcestném ventilu po manuálním otočení se už nevrátil zpět a zůstal na druhé straně i v režimu automat, budu se koukat odborníkům pod ruce...

Ještě jednou díky.

PS: je to uděláno přesně tři roky ;-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru