Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jistič IJV 16A nevypne ani při odběru přes 5000W

Dobrý den,
je normální že přes starý jistič IJV prochází i takto vysoký proud a i tak nevypne?
Jednou jsem u jedné zásuvky našel i "natavený" měděný drát na fázi což už je asi extrém.
Rozvody tu jsou 1,5mm jistěné 16A jističi. Instalace je pomalu 40 let stará.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Co se týče dimenzování, jištění a funkce jističů, dostatečně odpověděli předchůdci. Pouze k tomu "na… poslední
George63 05.11.2019 17:48
George63

Co se týče dimenzování, jištění a funkce jističů, dostatečně odpověděli předchůdci. Pouze k tomu "natavení" drátu v zásuvce. Nešlo pravděpodobně o natavení vlivem přetížení vodiče, ale vlivem špatného spoje, kdy vzniká velký přechodový odpor a ten způsobuje "vyhřátí" vodiče. Každý odpor, kterým totiž prochází proud, totiž působí jako topný článek. A tomuto vyhřátí žádný jistič nezabrání. Pokud by se vodič zavčas dotáhl - připojil, k tomuto jevu by nedošlo. A na toto byly choulostivější zejména hliníkové vodiče. U měděných se to stává většinou vlivem nedokonalé montáže. ;-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru