Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zemnící tyč k TČ - do betonu nebo do země a je nutná?

Coby odpor zemnice? No... jako jo, taky bych radsi videl treba 7 Ohm, ale... kdyz je nekde sucha piscita puda, tak to nejakou tyci nedosahne nikdo a i zakopanejma deskama je to strasnej boj, takze nezbyde nez to pochcat pred revizi. Ve mlejne u nahonu je to sranda, tam to da cokoliv. Nicmene - nezamenovat merny odpor s vyslednym odporem zemnice, to jsou dve ruzny veci. Merny odpor 100 Ohmm(ty dve m nejsou preklep, me tu chybi omega, ta je nahrazena slovem Ohm) odpovida bezny ornici, coz je velmi vodiva vec, lepsi je tak pisek na plazi u more:-). Sucha kamenita puda je o dva rady mene vodiva.