Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zapojenie motora Y/D

Dobrý,keď budem pri zapojení motora Y/D(pomocou prepínača Y/D) postupovať takto pojde mi to?Na prepínač hviezda trojuholník pripojím na privod z el.siete prívodný kabel,z prepínača vyvediem 6 drotov,vodičov.Príklad pomocou baterky so žiarovkou si zistím,ktoré 3 zo 6 káblov sú určené pre hviezdu a tie zapojím na svorkovnicu motora U 1,V 1,W 1.Potom pripojím prepínač na napetie,zoberiem si vadasku.Prepínač prepnem do hviezdy,jeden hrot skúšačky dám na svorku príklad U 1 a druhý na jeden z troch nezapojených vodičov,a s ktorým mi vadaska nezareaguje nenameriam napetie na ten ho pripojim,napr. na V 2.A takto postupne so všetkými.Som vyučený v odbore elektro,čo viem viem,čo neviem neviem.Dík

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Koukam ze nevis nic.
tutys 17.04.2019 23:22
tutys
Hlavná vec že ty vieš všetko nový
pista 54 18.04.2019 08:14
pista 54
Postupuj jak píše Mirek. Podstata je, že ty tři dráty které jsou, při sepnutí přepinače do Y, propoj… nový
George63 18.04.2019 10:06
George63
Elektrické zařízení bez napětí vypadá stejně, jako elektrické zařízení pod napětím. Jenom je jiné na… nový
mirektatra 19.04.2019 04:55
mirektatra
Pravdu díš bratře. A pokud si někdo už "máknul" a přežil to bez újmy, tak si dá už "většinou" příště… nový
George63 19.04.2019 12:46
George63
... ochrana přirozeným respektem :-D (Zařízení by mělo hrozivě vrčet, prskat, smrdět a kouřit - pak… poslední
mirektatra 23.04.2019 19:00
mirektatra
Tak třeba tady https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn#tabType=… nový
Yarda 18.04.2019 12:14
Yarda
Dík všetkým za rady nový
pista 54 20.04.2019 15:55
pista 54

Postupuj jak píše Mirek. Podstata je, že ty tři dráty které jsou, při sepnutí přepinače do Y, propojeny mezi sebou, musí být připojeny na jednu stranu vinutí (sv.U1,V1,W1), tvoří uzel Y a ty další tři pak na jejich druhou stranu (sv.U2,V2,W2). A ten sedmý, co píše Mirek (žlutozelený) je ochranný. Bez něj motor sice funguje, ale není provedena ochrana proti nebezpečnému dotyku v případě poruchy. Ale to snad, pokud jsi vyučený, už pro Tebe není snad neznámé.:-D

Tak třeba tady
https://www.obzor.cz/vyrobky/prumyslova-elektroinstalace/vackove-spinace-vsn#tabType=vsn&rootId=331&node=368&content=378
je schema zapojení vačkového přepínače pro tento účel. Ne že bych chápal, jak to tam je, než bych se do toho pustil, nejdřív bych si to překreslil do srozumitelného obrázku.
Ale raději to nech zapojit někomu, kdo to už dělal. Při mezifázovém zkratu vznikají nádherné ohňostroje, některé kontakty mají snahu se vypařit a pokovit okolí (vlastní zkušenost :-(:x::beer:

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru