Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záložní zdroj vytápění

Akú spotrebu má kotol?

Ako často sú výpadky siete?

Je niekto furt doma v nehnuteľnosti?

Dokáže poverená osoba nakopnúť spaľovací generátor + odpojiť napájanie zo siete 230V?
-------------------------------
Ak beží iba obehové čerpadlo do radiátorov po naharcovaní do kotla, stačí ti:

1./ 12V/80-100Ah Pb trakčný akumulátor,

2./ sínusový (mäkký) menič napätia 12/230V/50Hz,

3./ relé v prípade výpadku siete 230V a nejaká

4./ inteligentná, 9kroková nabíjačka http://ix.sk/G4oYU s nonstop pripojením na baterku (aby ju neničila prebíjaním).

https://www.toolshop.sk/autonabijacky/autonabijacka-9-stupnovu--riadena-mikroprocesorom--12v--8a/

CTEK MXS 5.0 NEW - 1,2-110Ah 12V

Komplet HW je síce finančne nákladnejší než generátor, ale je automatický pri častých výpadkoch siete, bezúdržbový. Obehové čerpadlo s nízkym odberom v prípade keramických puzdier udrží pod napájaním niekoľko dní.