ventil ESBE VTC 511
dobrý den mám otázku,je tento ventil zapojen v soustavě dobře ve správné poloze ?při zatopení v krbu je vrat i přívod vřelí
dobrý den mám otázku,je tento ventil zapojen v soustavě dobře ve správné poloze ?při zatopení v krbu je vrat i přívod vřelí
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Tak se opravuji - předpokládám, že (podle fotky) je vpravo stoupačka s výstupem z kotle vpravo nahoř… Kachlík 16.11.2018 12:35 |
Kachlík | |
děkuji za vysvětlení poslední jarda8727 16.11.2018 19:17 |
jarda8727 |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Tak se opravuji - předpokládám, že (podle fotky) je vpravo stoupačka s výstupem z kotle vpravo nahoře, a zpátečka je vlevo (vstup do kotle vlevo nahoře?). Pak by to bylo zapojené správně, po nahřátí vody v kotli (při cirkulaci podpořené čerpadlem) se má ten ventil vlevo pod čerpadlem otvírat a nechat cirkulovat vodu v celém okruhu topení (princip funkce stejný, jako má termostat v autě). A k jádru - při tomto zapojení se co nejrychleji zahřeje krbová vložka, a na studeném výměníku nedochází ke kondenzaci spalin z krbu, a tím pádem ani ke korozi (nebo jen minimálně=prodloužení životnosti vložky).
děkuji za vysvětlení