Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Expanze pro TUV

Zdravím, koupil jsem si do baráku zásobník TUV od Dražic 200litrů s patronou pro ohrev a s připojením cirkulace. Přívod vody mám z řadu.
Otzka zní: Je k systém zapotřebí expanze či nikoli.? Moc děkuji.M

Předmět Autor Datum
Nutná není, vhodná ano. Dobře nastavená expanzka zabrání věčnému bryndáni vody z pojišťováku při ohř… nový
miran 25.10.2018 18:12
miran
Je vhodná ale musi být správně instalována ,a to tak aby pres ni protekala voda.Návod je na strankác… nový
Kenav 25.10.2018 18:17
Kenav
Nevím co píšou v Reflexu, ale já mám expanzku na krátké slepé odbočce na přívodním potrubí, hned mez… nový
miran 25.10.2018 18:26
miran
A co voda nesmrdi? nový
Kenav 25.10.2018 20:17
Kenav
Za těch 15 let jsem si ještě nevšiml:-). Ta odbočka je krátká a malého průřezu, při každém otevření… nový
miran 25.10.2018 22:33
miran
Ono tam asi bude vic faktoru ,velikost expanse,zdroj vody napr. studna,a ta kratka odbocka,hlavne kd… nový
Kenav 25.10.2018 22:41
Kenav
Pokud jsem to správně pochopil, chceš expanzku do řádu vody k ohřevu? To je naprostá blbost, expanzk… nový
Rce 26.10.2018 00:46
Rce
To jsi pochopil špatně, expanse k boileru se dava proto aby nekapal ten sychrak. nový
Kenav 26.10.2018 08:37
Kenav
Ona tam má ještě jednu důležitou funkci kvůli které jsem si jí tam taky dal. V době kdy byly jen koh… nový
Skipi 27.10.2018 08:58
Skipi
Krome pakovek mame taky rozvody vody v plastu... A jen tak pro souvisejici zajimavost: Vodni trkac s… nový
bahno 27.10.2018 10:42
bahno
Ale to je dany prumerem tech trubek,plastovy maj vnitrni prumer mensi nez ocelove pri stejnem vnejsi… nový
Kenav 27.10.2018 13:41
Kenav
Kdepa, je to dany pruznosti toho materialu. Kdyz vodu k trkaci dotahnete gumovou hadici, tak pude uz… poslední
bahno 27.10.2018 15:11
bahno

Nevím co píšou v Reflexu, ale já mám expanzku na krátké slepé odbočce na přívodním potrubí, hned mezi bojlerem a pojišťovákem, tedy žádný průtok. Její primární funkcí je zachytit zvýšení tlaku při ohřevu vody a to v pohodě plní.

Za těch 15 let jsem si ještě nevšiml:-). Ta odbočka je krátká a malého průřezu, při každém otevření a zavření kohoutku dojde v systému ke změně tlaku a ta expanze to vykrývá - otevřu kohoutek, tím snížím tlak v potrubí a přetlak v expanzi posune vodu v odbočce do potrubí, zavřu kohoutek a tlak se zvyšuje a voda z potrubí zatlačí na expanzi. Takže nějaká stoprocentní stojatost vody nehrozí.

Pokud jsem to správně pochopil, chceš expanzku do řádu vody k ohřevu? To je naprostá blbost, expanzka tam je zcela k ničemu, páč je tam trvalý průtok vody a přetlak odkape sychrákem. Expanzka se dává jen na statickou vodu v systému topení. Pokud jsem tedy správně pochopil dotaz.

Ona tam má ještě jednu důležitou funkci kvůli které jsem si jí tam taky dal. V době kdy byly jen kohoutkové baterie, kde se pouštěla voda otáčením ventilu to bylo OK. Dnes kde jsou všady pákovky vysvětlujte donekonečna manželce nebo dětem aby páku normálně uzavřeli a ne na ní třískli rukou. Ty vodní rázy expanzka bezvadně vyrovnává a bojlery, výměníky atd. tolik netrpí.

Kdepa, je to dany pruznosti toho materialu. Kdyz vodu k trkaci dotahnete gumovou hadici, tak pude uz uplne do haje a nevytlaci skoro nic.
A taky kolena maji vliv, ta razova vlna nechce jit za roh. Imho do boileru uz z ni dorazi tak malo, ze z hlediska namahani je to zcela zanedbatelny.