Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak zapojit toto časové relé?

Koupil jsem toto časové relé a nějak stále nemohu pochopit, jak se má zapojit. Předtím jsem měl podobné časové relé, se zpožděným přítahem, s klasickým výstupem s relátkem, iniciace a časování se provedlo ihned po přivedení napětí na napájecí svorky. Jednoduché a jasné.
Zapojení u tohoto je ale jiné a zatím jsem je nepochopil a jeho schema zapojení nikde nesehnal. A z popisu mi to také není jasné. Nemáte někdo s tímto relé zkušenost, případně informaci, nebo odkaz, na schema zapojení tohoto relé? Potřeboval bych je zapojit na 12V DC a výstup napojit rovněž na relé s cívku 12V DC. Tak, aby po přivedení napájecího napětí začalo ihned časovat a po nastaveném čase, přidané klasické relé na výstup tohoto, "překlopilo" kontakt. Díky za rady a reakce.

https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-Trigger-Cycle-Timer-Delay-Switch-Circuit-Board-Dual-MOS-Tube-Control-DC-Motor/32836821334.html?spm=2114.search0604.3.25.69bc4febPoPym3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_10821_10302_5023918_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_5727715_10103_448_449_5727815,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=bf6831c6-af2c-44db-815b-11ed9388b46c-3&algo_pvid=bf6831c6-af2c-44db-815b-11ed9388b46c

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Takže vyřešeno odzkoušením. Vstup je na svorky IN, výstup svorky OUT (polarizované napětí shodné s I… poslední
George63 21.10.2018 11:45
George63

Takže vyřešeno odzkoušením.
Vstup je na svorky IN, výstup svorky OUT (polarizované napětí shodné s IN). Iniciace časování po připojení GND z IN na GND Trigger a impulzem, případně stále připojeným napětím + na svorku Sign Trigger.
Program P1.1-3.
Pokud je + vstupu IN trvale propojen s Sign.Trigger a přivede se napájecí napětí na svorky IN, propojí se ihned napětí z IN na OUT ve stejné hodnotě, polarizované, (sepnutý stav) a po nastaveném čase (OP) se výstup odpojí (zpožděný odpad). Stačí ale i pouze impulz + na Sign. Trigger a časování proběhne rovněž.
V programu P2 impulz + na sv. Sign. Trigger spustí nejdřív časování prodlevy (CL), výstup je odpojen, po tomto nastaveném čase přejde relé do stavu času zapnuto (OP) a po jeho ukončení je ale výstup opět odpojen (zpožděný přítah, max. na 999 minut).
V programu P3 je možno nastavit bistabilní stav (opakování). Impulzem, případně trvalým přívodem + na sv.Sign Trigger se výstup připojí, běží čas zapnutí (OP), pak je výstup odpojen, běží čas odpojení (CL) a toto se opakuje podle nastavení počtu opakování cyklů (LOP), případně trvale.
V programu P4 impulz na Sign. Trigger - běží čas zapnutí výstupu (OP) pak vypne. V případě trvalého zapnutí + na Sign. zůstává výstup stále pod napětím.
Toto uvádím vzhledem k tomu, že toto, z překladu a schemata u produktu, mi nebylo jasné a bylo zjištěno provozním odzkoušením.
A v podstatě, podle špatného odborného angl.překladu, je nezjistitelné.
Rovněž tak i nastavování programů a časů, ale to už neuvádím. To je ale celkem intuitivní.
Toť pro případné zájemce, pokud by potřebovali mít informaci o funkci.:-p

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru