Hodně bude záležet na měniči. Ten má dané max. vstupní napětí a příkon z panelů a počet vstupů pro p…
Jan Fiala 06.10.2018 15:34
Jan Fiala
Lacnejsie asi vyjdu poistkove odpinace. Inac prekvapuje ma takato otazka pri takomto instalovanom v… poslední
Matfej 06.10.2018 20:11
Matfej

Hodně bude záležet na měniči. Ten má dané max. vstupní napětí a příkon z panelů a počet vstupů pro panely.
U panelů máš dané výstupní napětí, tak je jednoduché to podle měniče spočítat a zapojit.

24 panelů v sérii je 6.48kVA, napětí všeho v sérii by bylo 840V. To už je dost. Rozdělení na 3x8 je nešťastné, pokud měnič neumožní 3 vstupy. Když to rozdelíš na 4x6 v sérii, budeš mít možnost to u měniče variabilně poskládat.

Jinak na stejnosměrné napětí musí být úplně jinak konstruované jističe než na střídavé, ale to určitě víš.

Lacnejsie asi vyjdu poistkove odpinace.

Inac prekvapuje ma takato otazka pri takomto instalovanom vykone. Pochopil by som to, ak by clovek len tak skusal jeden, dva panely, ale tak toto je mala elektrarnicka a chybaju zaklady elektro. No je to na vyhorenie. Dorazne neodporucam sa do toho pustat len tak.