Hodně bude záležet na měniči. Ten má dané max. vstupní napětí a příkon z panelů a počet vstupů pro panely.
U panelů máš dané výstupní napětí, tak je jednoduché to podle měniče spočítat a zapojit.

24 panelů v sérii je 6.48kVA, napětí všeho v sérii by bylo 840V. To už je dost. Rozdělení na 3x8 je nešťastné, pokud měnič neumožní 3 vstupy. Když to rozdelíš na 4x6 v sérii, budeš mít možnost to u měniče variabilně poskládat.

Jinak na stejnosměrné napětí musí být úplně jinak konstruované jističe než na střídavé, ale to určitě víš.