Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Motor je na trifazovy napajeni 380V a na 220V jednodusse zapojit nejde - jedna faze nevytvari tocivy…
bahno 20.06.2018 12:34
bahno
Jedna fáze vytváří ne jen jedno, ale hned dvě točivá pole. Jedno táhne doleva a druhé doprava a moto… nový
ml1 20.06.2018 16:18
ml1
Má odpověď by byla shodná s ok. Jde o motor Y/D 380 (400)V/220 (230)V. Propojení na první fotce je p… nový
George63 21.06.2018 21:41
George63
Řešil jsem také takový motor na soustruh na dřevo, zkoušel jsem to s rozběhovým kondenzátorem a jen… nový
pařez 23.06.2018 08:14
pařez
no vidis, a pritom stacilo pouzit FM a mel bys to s regulaci otacek, plynulym rozbehem a brzdou nový
Prezdika 23.06.2018 11:14
Prezdika
Asynchronný motor vybaviť frekvenčným meničom? Si to neviem dosť dobre predstaviť. Ale sú veci medz… nový
Nuda 23.06.2018 11:26
Nuda
Jo, jsou. Představ si. :-D nový
George63 23.06.2018 11:48
George63
Jasně, ale je to také věc ceny. Asi byl přívod kabelem 3 x 400V levnější, než FM za cca 6 kilo. A pr… nový
George63 23.06.2018 11:45
George63
Máš recht, doba fest rýchlo pokročí. http://venio.sk/produkty/frekvencne-menice-emotron/emotron-vs1… nový
Nuda 23.06.2018 12:12
Nuda
jdi ty brebto ABB 370W stoji 4000 novy a jsou i levnejsi nový
Prezdika 23.06.2018 14:15
Prezdika
Toť móžno, ale pařez měl motor 1,2 kW a s výkonem stoupá i cena. A pokud jsem koukal, tak pro tento… poslední
George63 23.06.2018 15:25
George63
Dobrý den,asi jste někde udělal chybu,podobnou věc jsem doma řešil v zimě s průmyslovým šicím stroje… nový
Lubomír 23.06.2018 13:37
Lubomír

Motor je na trifazovy napajeni 380V a na 220V jednodusse zapojit nejde - jedna faze nevytvari tocivy magneticky pole. Vzhledem k vykonu motoru nepovazuju za ekonomicky resit obvody, kterejma by to slo obejit, motor podobnyho vykonu na 230V, eventualne jiny napeti, lze splasit za mensi castku, nez by stalo temer jakykoliv pouzitelny reseni.

Jedna fáze vytváří ne jen jedno, ale hned dvě točivá pole. Jedno táhne doleva a druhé doprava a motor stojí, protože obě táhnou stejnou silou. Stačí přidat nějakou nesymetrii (aby jedno převážilo) nebo do motoru strčit (ta rovnováha je jen při nulových otáčkách) a roztočí se.
Souhlasím, že každé z použitelných řešení bude překračovat cenu za jakou se dá takový motor schrastit, takže je to spíš námět na hraní. Sehnat si tři fáze snad neni takový problém, ale jak už tu někdo napsal, předtím je potřeba motor přepojit do hvězdy (na 3x400 postaru 3x380).

Má odpověď by byla shodná s ok. Jde o motor Y/D 380 (400)V/220 (230)V. Propojení na první fotce je provedeno do D (trojůhelníka), což je sice na těch 220V. Ale na 3 x 220V, které už nikde nemáš!!!;-) V síti je pouze 3x400V a 1+N+PE 230V. Pokud jej takto připojíš na 3 x 380V (400V), spolehlivě shoří.:x: Takže buďto přepojit na Y (hvězdu) a zapojit na 3x400V, nebo, s poměrně sníženým výkonem možno, ale s pomocí "spešl" zapojení a pomocným rozběhovým kondíkem, zapojit i na 1+N+PE 230V. Ale to nedoporučuji, výkon a rozběhový moment je podstatně nižší. A při těch 180W, co má na ty 3 fáze, by to bylo asi k ničemu. :puff:

Jasně, ale je to také věc ceny. Asi byl přívod kabelem 3 x 400V levnější, než FM za cca 6 kilo. A pro tazatele a jeho motorek 180W by to bylo rovněž drahé řešení. Proto jsem ani FM neuváděl.;-)
Já v současné době toto řešení realizuji na plošinovém výtahu v RD pro "vozíčkáře", kde by nový přívod 3x400V byl poměrně problematický a složitý a tak instalujeme FM (1x230V/3x230V) a výtah napojíme ze zásuvkového okruhu 230V/16A, který je poblíž. A cena bude zahrnuta do dodávky, na kterou obdrží dotaci ZP. V tomto případě jde určitě o výhodnější řešení. I vzhledem k plynulejšímu rozběhu výtahu.:-)

Toť móžno, ale pařez měl motor 1,2 kW a s výkonem stoupá i cena. A pokud jsem koukal, tak pro tento výkon byla cena +/- shodná s mou informací. Akorát na bazaru byla momentálně nějaká náhodná nabídka 1 ks za cca 4 kila. Ale cenová i praktická výhodnost použití je pochopitelně na každém a zjistit reálnou nabídku a cenu je, v dnešní době, rovněž (na netu) jednoduché.

Dobrý den,asi jste někde udělal chybu,podobnou věc jsem doma řešil v zimě s průmyslovým šicím strojem minerva.Motor stejné konstrukce jako ten co uvádíte a přes kondik to maká.
Musíte trošku laborovat,je tam rozdíl tuším třiceti stupňů v posunu fáze,kondenzátor musíte dát takový ,aby se motor rozběhl,točil a nehřál,nutno měřit klešťákem.Určíte hodnotu kondenzátoru pro dobrý chod a případně je dobré pro rozběh připojit ještě kondenzátor další,který se však hned po rozběhu odepne,motor se lépe rozbíhá,prostě to chce v začátku rozběhu větší grády.Zatím to takto nemám,ale v budoucnu dodělám,protože čas od času při spouštění vypadne jistič ve skřiňce přímo na stroji,nahodím a jede.To je jediný problém,je to na základě toho v jaké poloze se zastavil rotor vůči statoru,těch třicet stupňů dělá své.
V mém případě motorek 400w,mám tam kondik složený ze 400v zářivkových a něco ze staré automatky,dělá to nějakých padesát micro ,motor na to běhá celý den a nehřeje,výkon má sice nižší,ale neřeším to,šijeme od záclon po kůži a zvládá to,jako bych to neřešil u soustruhu na dřevo,ten má také minimální odpor při soustružení,mám odzkoušeno soustruh na dřevo vlastním.:-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru