Má odpověď by byla shodná s ok. Jde o motor Y/D 380 (400)V/220 (230)V. Propojení na první fotce je provedeno do D (trojůhelníka), což je sice na těch 220V. Ale na 3 x 220V, které už nikde nemáš!!! V síti je pouze 3x400V a 1+N+PE 230V. Pokud jej takto připojíš na 3 x 380V (400V), spolehlivě shoří. Takže buďto přepojit na Y (hvězdu) a zapojit na 3x400V, nebo, s poměrně sníženým výkonem možno, ale s pomocí "spešl" zapojení a pomocným rozběhovým kondíkem, zapojit i na 1+N+PE 230V. Ale to nedoporučuji, výkon a rozběhový moment je podstatně nižší. A při těch 180W, co má na ty 3 fáze, by to bylo asi k ničemu.