bojler neodkapává
Dobrý den, již několik let mám na chalupě ve sklepě elektrický bojler (Dražice). Celou tu dobu (cca 3roky) bojler neodkapává-a to vůbec ani kapka . (starý původní bojler silně odkapával) . Nic jsme neřešili, protože nám bylo instalatérem řečeno, že o nic nejde, že záleží na tlaku a teplotě vody. Tlak vody je nastaven na 3bary, teplota na E-ekonomický provoz. Nyní jsme měnili plynovou karmu za elektrický bojler v bytě a tento bojler odkapává /teplota nastavena na 60st.C/. V manuálu jsem se dočetl, že správně by bojler měl odkapávat. Mám obavu, aby bojler na chatě nebyl vadný a časem nedošlo k nějaké havárii. Prosím o radu, zda je výše popsaný stav možný, nebo mohu něco udělat aby bojler odkapával, nebo je lepší bojler na chalupě vyměnit. Děkuji za radu.
Je možné, že bojler neodkapává protože netěsní zpětný ventil.
Odkud bereš vodu,studna ci vodovod?J e trubka za zpet.ventilem teplá?
Vodu beru z vlastní studny /29m/, tlak ve sklepě nastaven na 3 (asi bary)
Vodu beru ze studny a trubka za zpětným ventilem směrem k bojleru je vlažná.
Máš to ok,zpetna klapka malinko propouští,tlak vody nastaven na 3 bar a pojistovak nemuze kapat protoze je 6 bar.
Ještěže se ta voda při ohřevu zmáčkne, takže tlak nestoupne nad 6 bar.
Co jsi měl z fyziky za známku?
Voda se nezmáčkne, ale couvne, neb mu propuští zpětný ventil.
Naprostý souhlas. Jen pro tazatele bych doplnil, že nebude na škodu pro bezpečnost pojistný ventil párkrát protočit, jestli není zarostlý vodním kamenem.
Takže po lopatě, pro tazatele. Propouštění užitkové vody do pitné je jev nežádoucí, po ohřevu už je voda užitková. Navíc na chalupě voda dlouho stojí. Pojistný ventil má pojistnou funkci a je žádoucí, aby fungoval správně.
Ale už jsem viděl pospojený bojler připojený dvoulinkou schuko zástrčkou do tuzemské zásuvky, mne nemůže lajdáctví překvapit.