Ztráta tlaku v ÚT
Dobrý den,prosím o radu.V RD je nainstalován plyn.kotel Immergas s ext.expanzní nádobou a cca 7 radiátorů,stáří kotle asi 7 let,radiátory a rozvody topné vody jsou původní.
Asi před 14 dny se v noci ozval z radiátoru zvuk-něco jako bublání a ráno byl tlak na manometru kotle asi 0,3bar.
Po dopuštění vody-za studena na asi 1,2 bylo vše ok,nicméně tlak spadl zase na 0,3 za asi 24hod.
V čem může být problém?Napadlo mě že by mohla někde prasknout trubka s vodou,ale nikde není nic vidět,navíc rozvody jsou pod podlahou.Myslím třeba někde ve sváru.Radiátory topí zdá se normálně...kotel má podle manuálu pojistku proti nedostatečnému tlaku vody.
Předem děkuji za odpovědi.
Dnes jsem zkousel exp.nadobu ktera je soucasti kotle a z ventilku unika voda,zadny vzduch.V manualu ke kotli a na exp.nadobe je predepsany tlak 1bar,v manualu je nekolikrat poukazovano na kontrolu tlaku
Zda se,ze to muze byt praskla membrana v tehle nadobe,podle vyr.stitku je z roku 2007..
Jestli máte v systému druhou expanzní nádobu, tak to až tak nevadí. Ten jeden bar se tlakuje vzduchem do expanzky při vypuštěné otopné vodě nebo při odstaveném a vypuštěném kotli.
Pokud je druhá expanzka v systému v pořádku, zkuste ještě systém párkrát natlakovat. Když se bude tlak nadále snižovat, tak to bude únikem vody.
Ta externi nadoba nema zadny tlak,vzduch vak je prazdny a aktualne nejde napumpovat,protoze je v nadrzi voda.Mam za to ze kotel fungoval s vyuzitim te vnitrni nadoby a pokud v ni praskla membrana tak potom pada tlak.
Netuším, co myslíte pod pojmem "vnitřní a externí nádoba". Ale pokud je jedna funkčí, tak po zaplnění vodou té vadné by se tlak ztrácet neměl.
Jinak viz.Kecal
Pokud je ventilek dole, je to divné.
Instalace a kontrola ex. nádoby - měla by být možnost:
1. Uzavřít ex. nádobu do okruhu topení.
2. Vypouštěcím ventilem vypustit vodu z ex. nádoby.
3. Natlakovat předepsaný tlak nádoby.
4. Otevřít ventil do okruhu topení.
Musí být jistota kolik vzduchu je v ex. nádobě!
Jakéholiv spekulace s expanzníma nádobama i kdyby jich tam bylo deset jsou zbytečné. Když trvale klesá tlak, tak to prostě někde ch... teče a basta fidli. Není jiná možnost.
Seřízení kotle,natlakování exp.nádob na předepsaný tlak,zároveň provedena roční kontrola kotle...tlak zatím drží-cca týden.
Děkuji všem za příspěvky a odpovědi.
Super, ať to vydrží