Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ztráta tlaku v ÚT

Dobrý den,prosím o radu.V RD je nainstalován plyn.kotel Immergas s ext.expanzní nádobou a cca 7 radiátorů,stáří kotle asi 7 let,radiátory a rozvody topné vody jsou původní.
Asi před 14 dny se v noci ozval z radiátoru zvuk-něco jako bublání a ráno byl tlak na manometru kotle asi 0,3bar.
Po dopuštění vody-za studena na asi 1,2 bylo vše ok,nicméně tlak spadl zase na 0,3 za asi 24hod.
V čem může být problém?Napadlo mě že by mohla někde prasknout trubka s vodou,ale nikde není nic vidět,navíc rozvody jsou pod podlahou.Myslím třeba někde ve sváru.Radiátory topí zdá se normálně...kotel má podle manuálu pojistku proti nedostatečnému tlaku vody.
Předem děkuji za odpovědi.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Dnes jsem zkousel exp.nadobu ktera je soucasti kotle a z ventilku unika voda,zadny vzduch.V manualu…
berrys14 05.01.2018 16:47
berrys14
Jestli máte v systému druhou expanzní nádobu, tak to až tak nevadí. Ten jeden bar se tlakuje vzduche… nový
Lukas1982 05.01.2018 17:41
Lukas1982
Ta externi nadoba nema zadny tlak,vzduch vak je prazdny a aktualne nejde napumpovat,protoze je v nad… nový
berrys14 05.01.2018 18:21
berrys14
Netuším, co myslíte pod pojmem "vnitřní a externí nádoba". Ale pokud je jedna funkčí, tak po zaplněn… nový
Lukas1982 05.01.2018 18:39
Lukas1982
Pokud je ventilek dole, je to divné. Instalace a kontrola ex. nádoby - měla by být možnost: 1. Uzav… nový
Stefran 05.01.2018 17:55
Stefran
Jakéholiv spekulace s expanzníma nádobama i kdyby jich tam bylo deset jsou zbytečné. Když trvale kle… nový
Rce 05.01.2018 23:06
Rce
Seřízení kotle,natlakování exp.nádob na předepsaný tlak,zároveň provedena roční kontrola kotle...tla… nový
berrys14 18.01.2018 19:45
berrys14
Super, ať to vydrží :-) poslední
Lukas1982 18.01.2018 20:16
Lukas1982

Dnes jsem zkousel exp.nadobu ktera je soucasti kotle a z ventilku unika voda,zadny vzduch.V manualu ke kotli a na exp.nadobe je predepsany tlak 1bar,v manualu je nekolikrat poukazovano na kontrolu tlaku
Zda se,ze to muze byt praskla membrana v tehle nadobe,podle vyr.stitku je z roku 2007..

Jestli máte v systému druhou expanzní nádobu, tak to až tak nevadí. Ten jeden bar se tlakuje vzduchem do expanzky při vypuštěné otopné vodě nebo při odstaveném a vypuštěném kotli.
Pokud je druhá expanzka v systému v pořádku, zkuste ještě systém párkrát natlakovat. Když se bude tlak nadále snižovat, tak to bude únikem vody.

Pokud je ventilek dole, je to divné.

Instalace a kontrola ex. nádoby - měla by být možnost:
1. Uzavřít ex. nádobu do okruhu topení.
2. Vypouštěcím ventilem vypustit vodu z ex. nádoby.
3. Natlakovat předepsaný tlak nádoby.
4. Otevřít ventil do okruhu topení.

Musí být jistota kolik vzduchu je v ex. nádobě!