automatická brána - problémy v zime
Takže mám ten problém keď vonku prituhne tak mi proste brána prestane fungovať tak ako má. Mám 220V zavedené do "krabičky" odkiaľ pokračujú káble do motorčekov ktoré otvárajú dvojkrídlovú bránu. Pohony sú dva. Na každé krídlo jeden. V lete je všetko oukej. V zime keď chcem otvoriť tak buď otvorí do 3/4 , alebo sa otvorí iba jedno krídlo alebo vôbec, alebo sa otvorí a potom je problém so zatváraním podobne ako pri otváraní. Skúšal som premazať ložišká , ani tak sa to nezlepšilo a v návode som nenašiel nič čo treba robiť v takomto prípade.
Vieš čo urob ako prvé v tých mrazoch keď ti to bude otvárať do polovice ako píšeš?
Upne laicky ako by som na to išiel ja.
Odpojil by som otváracie ramená a ručne by som vyskúšal otvoriť jedno a potom druhé krídlo či idú ťažšie alebo tak isto ako v lete.
Potom by som skontroloval výkon motora otvárania ,či je dostatočne na to silný ,no a potom by som sa venoval prevodovke a mazadlám,tak ako píšu tu predomnou.Neviem aké je to zariadenie tak možno píšem z "cesty".
Vieš ,hovorí sa tomu - aké informácie -taká odpoveď.
Nič v zlom.
Tohle jsem řešil také a vyřešilo to přidání síly pohonům.
V zimě má prostě celé soustrojí větší odpor než v létě a tak to zlobilo.
Zdravím.
Mám taky otevírání dvoukřídlových vrat. Někdy to chce rozebrat, vyčistit a namazat šroubovku. Podle mě tam žádný olej nikde není. Na řídící jednotce mám "šteft" pro nastavení síly. Musí se zkusit všechno.