Prurez vodice kabelu
Chci se zeptat, jestli vadi pro revizi, kdyz mam zasuvky v byte natazeny kabelem cyky 3cx1,5mm? Nejsou tam zadne velke odbery, tak jako kdysi u spotrebicu, dnes mame vse A+.
Chci se zeptat, jestli vadi pro revizi, kdyz mam zasuvky v byte natazeny kabelem cyky 3cx1,5mm? Nejsou tam zadne velke odbery, tak jako kdysi u spotrebicu, dnes mame vse A+.
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Jednak by bylo zajímavé jak je to v projektu, pak by bylo dobré vědět jak je to jištěno a v neposled… paul 21.08.2017 18:42 |
paul | |
a v neposlední řadě jakého materiálu jsou vodiče
Tipoval bych měď
Průřez 1,5 jsem hodněkrát zažil… iconek 21.08.2017 21:43 |
iconek | |
je to snad nějaký moderní styl úspory pár korun
no, ono do některých moderních designových zásuvek… nový jirka44 22.08.2017 08:27 |
jirka44 | |
1.5tku je mozne istit 16A istenim. Zalezi od ulozenia, v byte to ale bude splnat podmienky. Nevidim… Matfej 22.08.2017 06:50 |
Matfej | |
Prave, zalezi na ulozeni. Muze to vyhovet na 16A, ale taky nemusi, staci to tahnout skrz sadrokarton… nový bahno 22.08.2017 06:58 |
bahno | |
No ved ako vravim, podla ulozenia. Ked uz to ale ma natahane tak co ? Koli jednemu prechodu cez SK d… nový Matfej 22.08.2017 07:11 |
Matfej | |
ano, 1,5mm CU drátem se dá prohnat až 22A, ale za splnění spousty podmínek.
A proto jsem (mírně v n… poslední touchwood 22.08.2017 11:32 |
touchwood |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Jednak by bylo zajímavé jak je to v projektu, pak by bylo dobré vědět jak je to jištěno a v neposlední řadě jakého materiálu jsou vodiče a jak je provedeno jejich uložení...
Tipoval bych měď
Průřez 1,5 jsem hodněkrát zažil v novostavbách, je to snad nějaký moderní styl úspory pár korun oproti 2,5.Ono to může být zásuvka jen na lednici, která se za pár let změní na zásuvku pro lednici, mrazák a sem tam žehličku či rychlovarnou konvici.
no, ono do některých moderních designových zásuvek ani 2,5 nedostanete, nebo jen s obtížemi.
1.5tku je mozne istit 16A istenim. Zalezi od ulozenia, v byte to ale bude splnat podmienky. Nevidim v tom problem. Treba pozret tabulky a nevypisovat hbed ze len na 6A :D
Prave, zalezi na ulozeni. Muze to vyhovet na 16A, ale taky nemusi, staci to tahnout skrz sadrokartonovou pricku a zabalit kabel do vaty. Ja bych to nedelal.
No ved ako vravim, podla ulozenia. Ked uz to ale ma natahane tak co ? Koli jednemu prechodu cez SK dosku vytrhat ? Zalezi od revizaka, ja osobne by so to nevyhrocoval.
ano, 1,5mm CU drátem se dá prohnat až 22A, ale za splnění spousty podmínek.
A proto jsem (mírně v nadsázce) zmínil 6A jistič.