
Prurez vodice kabelu
Chci se zeptat, jestli vadi pro revizi, kdyz mam zasuvky v byte natazeny kabelem cyky 3cx1,5mm? Nejsou tam zadne velke odbery, tak jako kdysi u spotrebicu, dnes mame vse A+.
Chci se zeptat, jestli vadi pro revizi, kdyz mam zasuvky v byte natazeny kabelem cyky 3cx1,5mm? Nejsou tam zadne velke odbery, tak jako kdysi u spotrebicu, dnes mame vse A+.
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Jednak by bylo zajímavé jak je to v projektu, pak by bylo dobré vědět jak je to jištěno a v neposlední řadě jakého materiálu jsou vodiče a jak je provedeno jejich uložení...
Tipoval bych měď
Průřez 1,5 jsem hodněkrát zažil v novostavbách, je to snad nějaký moderní styl úspory pár korun oproti 2,5.Ono to může být zásuvka jen na lednici, která se za pár let změní na zásuvku pro lednici, mrazák a sem tam žehličku či rychlovarnou konvici.
pokud je to jištěno na 6A, tak nevidím problém.
Platí přece zásadní věc, že se nejistí zátěž, ale vedení. A u toho záleží, jak je vedeno, v jakém materiálu, jak kvalitní je samotný kabel.
no, ono do některých moderních designových zásuvek ani 2,5 nedostanete, nebo jen s obtížemi.
1.5tku je mozne istit 16A istenim. Zalezi od ulozenia, v byte to ale bude splnat podmienky. Nevidim v tom problem. Treba pozret tabulky a nevypisovat hbed ze len na 6A :D
Prave, zalezi na ulozeni. Muze to vyhovet na 16A, ale taky nemusi, staci to tahnout skrz sadrokartonovou pricku a zabalit kabel do vaty. Ja bych to nedelal.
No ved ako vravim, podla ulozenia. Ked uz to ale ma natahane tak co ? Koli jednemu prechodu cez SK dosku vytrhat ? Zalezi od revizaka, ja osobne by so to nevyhrocoval.
ano, 1,5mm CU drátem se dá prohnat až 22A, ale za splnění spousty podmínek.
A proto jsem (mírně v nadsázce) zmínil 6A jistič.
Pro připojení tepelného čerpadla po mně dodavatel požaduje připravit napájecí kabel CYKY 5x4 mm2 odjištěný jističem 3x20 A "B". Já mám nějaký kabel již předpřipraven ve zdi (zatím nezapojen), ale neznám jeho označení, můžu však změřit posuvkou průměr jeho vodičů, jaký by měli mít vodiče průměr, když mají mít průřez 4 mm2 ?
Fakt? Zřejmě jsi na základce chyběl...
https://www.wikihow.cz/Jak-vypočítat-průměr-kruhu
2.25 mm. V praxi o chlup míň, všichni to mají ve zvyku šidit.
Dík, naměřil jsem posuvkou průměr vodičů 2 mm, tak to bude asi OK.
2mm prumer = 3.1 mm2 prurez.
Pokud pozadujes 4mm2, je to o 1/4 min.
Je to zřejmě nesmysl, průřez vodičů 3,1 neexistuje. Zde je tabulka opredelenie-secheniya-kabelya-po-diametru
2 mm průměr = 3.1416 mm2 průřez (výpočtem). Jestli se to v praxi nějak zaokrouhluje, nevím.
https://danyk.cz/vypocty.html
On tvrdil, že naměřil průměr 2mm. Tak si to spočítej sám. průřez je plocha.
Předpokládám kruh, protože hranaté vodiče běžně nejsou
Já to počítat nepotřebuji. Mě je to jedno, pouze jsem uvedl skutečnost.
Takze ti nevadi, ze v tve tabulce neexistuje prumer 2mm, ktery uvedl tazatel, ale budes se ohanet tim, ze tam neni z nej vypocitany prurez
A vubec neresis to, ze ten vodic na tu zatez nestaci.
Neřešil jsem zátěž, pouze to, že elektrikář se nezabývá průměrem, ale průřezem. Od toho se pak odvíjí zátěž. Další otázka je, jestli tazatel „osobně“ vůbec umí měřit „šuplerou“, nebo mikrometrem.
Nezáleží jen na průřezu, ale i na délce vodiče, na jeho uložení (v liště, ve zdi). Pak je taky rozdíl v tom, jestli jde o lanko nebo "drát".
Ta tabulka, na kterou odkazuješ je hodně zjednodušená.
No samozřejmě, má to hlavně upozornit na existující průřezy vodičů. neděláme zde vědeckou práci. V tom článku, který tabulku obsahuje se dá také dost vyčíst.
Elektrikář se možná zabývá průřezem, ale výrobce má dávno definovaný odpor a proto průřez může být menší (větší), aby vodič vyhověl požadavkům.