Chci se zeptat, jestli vadi pro revizi, kdyz mam zasuvky v byte natazeny kabelem cyky 3cx1,5mm? Nejsou tam zadne velke odbery, tak jako kdysi u spotrebicu, dnes mame vse A+.
Chci se zeptat, jestli vadi pro revizi, kdyz mam zasuvky v byte natazeny kabelem cyky 3cx1,5mm? Nejsou tam zadne velke odbery, tak jako kdysi u spotrebicu, dnes mame vse A+.
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
1.5tku je mozne istit 16A istenim. Zalezi od ulozenia, v byte to ale bude splnat podmienky. Nevidim… Matfej 22.08.2017 06:50 |
Matfej | |
ano, 1,5mm CU drátem se dá prohnat až 22A, ale za splnění spousty podmínek.
A proto jsem (mírně v n… poslední touchwood 22.08.2017 11:32 |
touchwood |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
1.5tku je mozne istit 16A istenim. Zalezi od ulozenia, v byte to ale bude splnat podmienky. Nevidim v tom problem. Treba pozret tabulky a nevypisovat hbed ze len na 6A :D
ano, 1,5mm CU drátem se dá prohnat až 22A, ale za splnění spousty podmínek.
A proto jsem (mírně v nadsázce) zmínil 6A jistič.