Předmět Autor Datum
Většinou na víčku nebo pod svorkovnicí bývá schéma (spíše popisek, kam který drát). Každopádně fáze…
antibalda 20.08.2017 20:05
antibalda
Dobře díky za radu, ale ještě si uplně nejsem jistý jestli mám ty poslední 3 svorky správně. Mam to…
derry 20.08.2017 20:14
derry
Ne, nemáš. Vyndáš klemu mezi svorkama 5 a 6 - klemu necháš mezi svorkama 4 a 5, ¨kde necháš modrý. Ž…
antibalda 20.08.2017 21:24
antibalda
Amatérská fušeřina první třídy. Třeba zemní vodič musí být delší,aby při případném vytržení přívodu…
kozakl 21.08.2017 07:30
kozakl
Prosím, nedávaj rady na túto tému, ak nemáš patričnú kvalifikáciu. Takýmito radami ohrozuješ zdravie…
ok 20.08.2017 22:19
ok
ÁÁ, nějaká chytrá hlava se tu zjevila. A teď mi ukaž, kde v mém návodu na správné zapojení je chyba.…
antibalda 20.08.2017 23:09
antibalda
Tvoja prvá rada schválila prepojenie ochrannej zeme s nulovým vodičom zakázaným spôsobom. Tvoja druh…
ok 20.08.2017 23:36
ok
Je to v rozpore so súčasnými predpismi. Sporák bol pôvodne určený na štvordrôtové propojenie a ochra…
ok 20.08.2017 21:40
ok
Děkuju moc za rady, posílám poslední variantu zapojení. Odstranil jsem poslední klemu mezi nulákem a…
derry 21.08.2017 09:31
derry
Zapojenie je v poriadku. Ešte ten plášť kábla strč pod príchytku a skús aj zrealizovať predchádzajúc…
ok 21.08.2017 10:12
ok
A co když je to siť TN-C a byl použit 5ti žilový kabel?
kenav 21.08.2017 12:13
kenav
Samozrejme, že kábel musí spĺňať podmienku takú, že žltozelená je ochranná zem a modrá je pracovný n… poslední
ok 21.08.2017 13:00
ok

Většinou na víčku nebo pod svorkovnicí bývá schéma (spíše popisek, kam který drát).
Každopádně fáze (černá, hnědá, šedá) máš správně.
Na další dvě svorky (vpravo od fází) dát klemu (propojení) a připojit modrý vodič (nulu).
Zemnění (žlutozelený) připojit na poslední svorku vpravo - ano bude spojené tím oholeným vodičem s kovovou částí sporáku.

Tvoja prvá rada schválila prepojenie ochrannej zeme s nulovým vodičom zakázaným spôsobom. Tvoja druhá rada to nedementovala, ale len tíško opravila. pokiaľ by nastal úraz, tak pre človeka, čo to zapojil, by to znamenalo aj pripísanie zodpovednosti. Neber to osobne. Musel som sa vyjadriť, pretože v krajnom prípade ide o život. Tvoju kvalifikáciu nepoznám, ale odhadol som ju podľa kvality tvojej rady. Ak som sa mýlil, tak sa ospravedlňujem.

Je to v rozpore so súčasnými predpismi. Sporák bol pôvodne určený na štvordrôtové propojenie a ochranná zem sa získavala preklemovaním poslednej svorky na nulák. Súčasná norma nedovoľuje raz vytvorenú ochrannú zem (napr. rozdelením nuláka) znova prepájať s nulovým vodičom. Aby si vyhovel súčasným normám, tak by si mal odstrániť preklemovanie medzi poslednou a predposlednou svorkou a na poslednú svorku pripojiť žltozelený vodič tak, aby bol pripojený samostatne na kostru.
V zapojení, ako to máš na obrázku, ti nebude fungovať napr. diferenciálna ochrana (pokiaľ nejakú máš). A ďalej, v prípade prerušenia nuláka nezbadáš poruchu, pretože z hľadiska funkčnosti nulák bude nahradený ochrannou zemou, čo je ale neprípustné.
Keď však takéto veci neovládaš, nedoporučujem ti, aby si si to zapájal sám. Minimálne skontrolovať by ti to mal kvalifikovaný elektrikár.
A ešte: Svorka, ktorá mechanicky drží kábel, by mala pritláčať na plášť kábla, nie priamo na žily.

Samozrejme, že kábel musí spĺňať podmienku takú, že žltozelená je ochranná zem a modrá je pracovný nulák. Je neprípustné, aby bol niekam privedený žltozelený a pritom jeho začiatok je vo vzduchu. Jeho začiatok musí byť pripojený buď na zemnič, alebo nulák ale na konci už nesmie byť znova pripojený na nulák. Je to nejaký problém? Ale to je tiež jeden z dôvodov, aby to aspoň skontroloval kvalifikovaný elektrikár.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru