Je to v rozpore so súčasnými predpismi. Sporák bol pôvodne určený na štvordrôtové propojenie a ochranná zem sa získavala preklemovaním poslednej svorky na nulák. Súčasná norma nedovoľuje raz vytvorenú ochrannú zem (napr. rozdelením nuláka) znova prepájať s nulovým vodičom. Aby si vyhovel súčasným normám, tak by si mal odstrániť preklemovanie medzi poslednou a predposlednou svorkou a na poslednú svorku pripojiť žltozelený vodič tak, aby bol pripojený samostatne na kostru.
V zapojení, ako to máš na obrázku, ti nebude fungovať napr. diferenciálna ochrana (pokiaľ nejakú máš). A ďalej, v prípade prerušenia nuláka nezbadáš poruchu, pretože z hľadiska funkčnosti nulák bude nahradený ochrannou zemou, čo je ale neprípustné.
Keď však takéto veci neovládaš, nedoporučujem ti, aby si si to zapájal sám. Minimálne skontrolovať by ti to mal kvalifikovaný elektrikár.
A ešte: Svorka, ktorá mechanicky drží kábel, by mala pritláčať na plášť kábla, nie priamo na žily.