![Přidat otázku mezi oblíbené Přidat otázku mezi oblíbené](https://static.poradna.net/images/post/action/favorite.png)
Jak se připojuje přívod do rozvaděče?
Dobrý den, jak se správně připojuje přívod do podružného rozvaděče?
1 / rozvaděč mívá nahoře lištu pro PE a dole pro N. Pokud by do rozvaděče byla přiváděna síť TNS tj. 3 fáze, N a PE, jak se správně připojí když tam bude chránič?
2 / Jak se správně připojují dráty a chránič, když by přívod byl TNC tj. 3 fáze a PEN?
Můžete mi to prosím upřesnit?
Děkuji
Dôležité je najprv metalické vodiče odbužírkovať, potom to ide samo.
Pokud víš co je síť TNC a TNS tak zapojeni je snad jasný. Jaky je přívod do toho rozvaděče ?
Zdravím, ano vím co je to TNC či TNS.
Rozvaděč mívá nahoře lištu pro PE vodiče a dole pro N. Pokud by do rozvaděče byla přiváděna síť TNC tj. 3 fáze a PEN, jak se správně vše připojí?
Přívodní PEN musí jít nejprve do horní lišty PE nebo se přidá zelený můstek a tam se PEN přivede a rozdělí? Co je správně?
Kde bude bod rozdeleni neni uplne podstatny, ja ho treba mam v separatni krabicce pod rozvadecem, ale udelat ho v rozvadeci neni nic proti nicemu. Akorat ma bejt prizemnenej a zemni soustava baraku, to je pasovina nebo 8mm ocelovej "drat", takze jde hlavne o praktickou stranku veci.
Jak se dá přizemnit PEN v rozvaděči?
Na co se má napojit pásovina, kulatina? Stačí např.2m kulatiny zakopat do země 20cm hluboko a připojit do PEN? v rozvaděči? Nebo se musí spojit s hromosvodem??
Pokud dosahnes hodnoty uzemeni 5-15ohm tak jo.
Multimetrem ten odpor asi těžko změřím že? Jak to jinak přizemnit aby to pravděpodobně takový odpor mělo?
2m 20cm hluboko? Mozna tak ve mlejne podel nahonu... Ja mam zakopano 70m pasoviny v cca 70cm a k tomu dve zemnici tyce - coz je mozna trochu prehnany, ale ne moc. S tim hromosvodem - ano, to je schudnej napad, ale nechytat se na jimac, chytnout se v zemi na to co uz tam je vybudovany.
Pokud bude do bodu rozdeleni dostatečný průřez např 6mm2Cu tak by se to nemuselo zemnit,pokud se na to nebude dělat revize.
Videl bych to hodne nerad. Je to misto, kde staci jedna zavada a vsechny spotrebice tridy I maj napeti na kostre. To jsme bezpecnosti v TN-C a tam bejt nechceme.
Dobrý den,
p.bahno, vidím že rozumíte elektrice, mohl bych to s vámi ještě více probrat? Mohl by jste se mi ozvat na polacek-pavel@centrum.cz ?
Budu moc rád za pomoc,díky
Nebylo by lépe zavolat někoho s patřičnou kvalifikací?
1) Je lhostejné ve kterém místě dojde k rozdělení PE a N, ale tento bod je uzemněn!![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
2) Je nesmyslná odpověď, že "pokud tam nebude revizák" může se to udělat méně kvalitně a proti předpisům.
3) JEDNÁ SE O BEZPEČNOST ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ, která musí trvat PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI, proto takové práce smí provádět jenom osoba S OVĚŘENOU KVALIFIKACÍ - a to není samoúčelý předpis, ale desetiletími ověřená nutnost.
4) Že někdo umí hledat na netu z něho nedělá v dané problematice odborníka, ale POUZE TEORETIKA
Proudový chránič je "rozdílový měřič", sledující úniky proudu mimo obvody - tedy do špatných izolací, nebo třeba do těla zasažené osoby. Je to ale pouze ELEKTROMECHANICKÝ přístroj - tedy "méně spolehlivý" a tedy považovaný jako POUZE DOPLŇKOVÁ OCHRANA, která je sice přesnější, ale svojí spolehlivostí nemůže zastoupit OCHRANU ZÁKLADNÍ - také proto to uzemnění bodu rozdělení PE a N.
A co kdyz ten bod rozdělení proste nelze uzemnit,napr v bytovem domě v x.patre popř. kdyz by zrizeni uzemeni stalo podstatnou cast rekonstrukce?
Jednak nemůže mít impedanci 5, nebo až 15 Ohmů, jednak prostě musí mít =< 2 Ohmy a basta! Holt rekonstrukci nemůže navrhnout a realizovat diletant.
Zaplať Bůh v dobách, kdy to ještě stálo alespoň za to ho.. dělali elektroinstalace elektrikáři a projektovali ti, co věděli a uměli - ne ti, co na to mají jakýsi směšný papír. Proto i ve starém domě, s Al rozvody pochopitelně TN-C, je uzemnění dotaženo až do elm. rozvaděče v každém patře, aby chytráci neměli přihlouplé otázky![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Dobře,můžete mi tu popsat, když mám v domě v bytovém rozvaděči bod rozdělení PEN, jak ho bezpečně uzemnit?
Kulatinu od PEN svorkovnice ven do země a do zemnící tyče? nebo i spojit s hromosvodem?
Děkuji
Já nejdřív zjistím, KDE je nejsnadnější udělat bod rozdělení s ohledem na místní dispozici, celkový stav ostatní instalace a výhled do budoucna. Někdy je vhodné rozdělit v elektroměrovém rozvaděči a vyměnit přívod do podružného za TN-S, někdy je možné přivést od vhodného zemniče samostatný vodič do podružného rozvaděče - ne nemusí zo být Fe pozink kulatina. Ten vodič musí mít průřez stejný, nebo větší, než přívodní vedení, minimálně však 6 mm3 a jeho délka také nemůže být nekonečná (předepsaný maximální odpor uzemnění... ano, multimetrem odpor zemniče nezměříte). Uložení musí být ... viz předpis o ukládání vedení, svorka... viz spojování vodičů a zhotovování zemničů, rozvaděč a jeho úpravy ... viz rozvaděče NN a typové zkoušky rozvaděčů a bytových rozvodnic...
Zkuste si schválně odpovědět i na tuto otázku, protože tahle teoretická diskuse je rázem zbytečná, když na místo přijde odborník a za chvíli dokáže zvolit vhodné řešení.
Přemýšlím, jestli se chcete vyučit elektrikářem kvůli ušetření za odborníka na jediné instalaci, nebo jestli jste se minul povoláním a chcete se rekvalifikovat. Věřte, že elektrikářem není ten, kdo si na internetu přečetl jeden předpis pro konkrétní problém, ale ten, kdo jich zná víc a praxí získal povědomost o jejich vzájemné vazbě